交流电机三绕组直流电阻用测试仪测量过程中不稳定是什么原因?
yufei147
yufei147 Lv.2
2013年02月28日 21:36:41
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 zyz8438 于 2013-3-1 17:26 编辑 :$交流电机三绕组直流电阻用测试仪测量过程中不稳定是什么原因?

本帖最后由 zyz8438 于 2013-3-1 17:26 编辑

:$交流电机三绕组直流电阻用测试仪测量过程中不稳定是什么原因?
免费打赏
zyz8438
2013年03月01日 07:34:29
2楼
最简单的方法就是换一台直流电阻测试仪,再测测试试。如果仍然不稳定,说明不是测试设备的问题,而是电机本身的问题。
回复
lingxuct
2013年03月01日 08:39:38
3楼
双臂电桥有四根线四个夹子,其中一个接触不稳定,就会出现数据不稳,特别是电流端子,接触的要求更高。

其次,大电感测直阻,感性阻碍电流变化(充电过程),也是数据不稳定的原因,这个需要时间长一点就可以。
回复