有8层一商住楼,首层及二层都为2000平方,间开多间商铺,各为一二层独立楼梯上下,每间一二层各为100-150平方,请问二层消火栓怎么布置合理,设计两个单栓,还是设计一个双栓箱?依据?谢谢。。
有8层一商住楼,首层及二层都为2000平方,间开多间商铺,各为一二层独立楼梯上下,每间一二层各为100-150平方,请问二层消火栓怎么布置合理,设计两个单栓,还是设计一个双栓箱?依据?谢谢。。
12楼
菜鸟学习中
回复
13楼
两层的商铺,我的做法都是上下层各做一个,都能保护得到!
回复
14楼
之前有个审图的跟我说过这个问题,拿出来给你参考一下。
我的也是一二层分割成这种小商业,审图的说上下层总面积不超过200平米,可以按每层一个布置,超过的就应该按每层两个设置。我说的都是单栓消火栓,这种的我没考虑过用双栓
回复
15楼
楼上2单栓,楼下2单栓吧,是不是还得设置自动喷水呢,低规8.5.1.4条。
回复
16楼
商业网点消火栓可以上下借用
回复
17楼
个人建议还是上下个设置2个,可能你会觉得别人会笑话,其实不然,如果真的是上下各一个,虽然可能可以保护,着火了上面哪一个基本上没用,到时候追究责任,可定会牵连到你,毕竟设计责任是一辈子的事情。
回复
18楼
ah-wangjun 发表于 2013-3-1 15:48 这个严格按照规范的话的确纠结了,等于每间屋里都要设置2只消火栓,假如真的那样,就成笑话了,我一般的做法 …这个消防处就说每层二个。如果商铺足够大,消火栓水带拉不到一层。
回复
19楼
楼主你好:不让设置双栓是有条件的。消火栓间距5m的要求。发生火灾的时候消防队员如果1个消火栓因为火灾不能靠近,5米内的消火栓也不能靠近。双栓和这个5m解释应该是一样的
回复
20楼
江苏这边像这种情况可在上下层各设一个单栓消火栓(当然要注意保护范围)具体可见江苏省审图技术问题问答(网上有网友已发布,可查)。
回复
21楼
同意14楼,学习了