小商铺二层消火栓设置问题
myok77
myok77 Lv.2
2013年02月28日 11:38:31
只看楼主

有8层一商住楼,首层及二层都为2000平方,间开多间商铺,各为一二层独立楼梯上下,每间一二层各为100-150平方,请问二层消火栓怎么布置合理,设计两个单栓,还是设计一个双栓箱?依据?谢谢。。

有8层一商住楼,首层及二层都为2000平方,间开多间商铺,各为一二层独立楼梯上下,每间一二层各为100-150平方,请问二层消火栓怎么布置合理,设计两个单栓,还是设计一个双栓箱?依据?谢谢。。
免费打赏
灬天蝎乄
2013年02月28日 17:03:24
2楼
这个貌似是根据当地的消防部门的具体要求,我们这里原来可以设置双栓,后来不允许使用双栓消火栓了
回复
ah-wangjun
2013年03月01日 15:48:42
3楼
这个严格按照规范的话的确纠结了,等于每间屋里都要设置2只消火栓,假如真的那样,就成笑话了,我一般的做法是楼上楼下各设一只,满足2只的要求,但是没法满足每层的要求。但是我觉得要是消防局追究这个问题的话,你可以问问他,难道每间屋子里面设两个消火栓吗
回复
xupeng
2013年03月01日 17:14:46
4楼
本帖最后由 xupeng 于 2013-3-1 17:17 编辑

楼上楼下各布置一个是个好办法,但每间设置两个的也不希奇,如果水龙带的有效长度能拉到二楼的话!无论怎么设置都要满足规范两股充实水柱到达灭火点的要求!如果一层有外走道的话,可以布置在走道上,消火栓间距要合适,能实现两股水柱的要求!
回复
jinquan1213
2013年03月04日 12:51:00
5楼
楼上楼下能保护到的就楼上楼下各布置一个,不能满足的就二层设两个,一层的设一个,考虑旁边的商铺拉过来(如果能拉到的话),
回复
qhwsjy01
2013年03月05日 16:07:31
6楼
可能是住宅吧(带商业服务网点),消防卷盘即可...
回复
aionyu
2013年03月07日 01:33:57
7楼
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-7 01:36 编辑

单栓~
双栓只有住宅楼可以使用~
在首层外墙10米间距左右布置一个应该差不多~充分考虑栓的30米距离和双枪到达
也就是布置上比正常的间距要小~
回复
cfws123
2013年03月08日 22:43:36
8楼
一个商亭一个单栓即可
回复
hanlongjiu
2013年03月08日 23:19:43
9楼
额都是菜鸟啊
回复
hanlongjiu
2013年03月08日 23:22:58
10楼
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
回复
xingbaojun1212
2013年03月26日 17:01:06
11楼
qhwsjy01 发表于 2013-3-5 16:07 可能是住宅吧(带商业服务网点),消防卷盘即可…8层住宅是需要设消火栓的,卷盘不行
回复

相关推荐

APP内打开