排烟机房跟风机机房需要做多大才放得下风机,还有风井面积?四个防火分区地下车库,都四千平方米左右一个
排烟机房跟风机机房需要做多大才放得下风机,还有风井面积?四个防火分区地下车库,都四千平方米左右一个
2楼
这个得具体计算吧,而且跟你的样本有关系,我也是新手过来学习一下
回复
3楼
我一般是放一个风机的机房最小20平,两个风机的机房最小35平。风井的面积得根据风量算出来。
回复
4楼
我机房的要求不是按照面积来的 我一般提给建筑 是说的 最狭窄处大于 4*4M 一个风机的机房
回复
5楼
轴流式风机房大,起码得4m*6-8m;
柜式风机房可以小点,10-15平方差不多~
20平方足够。
回复
6楼
mkczll 发表于 2013-2-25 14:23 我一般是放一个风机的机房最小20平,两个风机的机房最小35平。风井的面积得根据风量算出来。井道面积一个防烟分区1.5平,两个2.5平
回复
7楼
看系统方案,看风机大小,计算完毕,选型,把机房摆一下就很清楚了,风井一般控制风速5m/s左右
回复
8楼
考虑电柜、检修面积、风机尺寸、附件等等大概35平米左右,风井需要计算。
回复
9楼
这个需要自己详细计算的
回复
10楼
计算出风量,根据风速就算出来井需要多大啦!
回复
11楼
非常感谢楼主的无私奉献,实在是太感谢了。
回复