排烟机房跟风机机房需要做多大才放得下风机,还有风井面积?
orchunter
orchunter Lv.2
2013年02月24日 21:32:25
来自于通风排烟
只看楼主

排烟机房跟风机机房需要做多大才放得下风机,还有风井面积?四个防火分区地下车库,都四千平方米左右一个

排烟机房跟风机机房需要做多大才放得下风机,还有风井面积?四个防火分区地下车库,都四千平方米左右一个
免费打赏
kanglove
2013年02月25日 13:48:46
2楼
这个得具体计算吧,而且跟你的样本有关系,我也是新手过来学习一下
回复
mkczll
2013年02月25日 14:23:01
3楼
我一般是放一个风机的机房最小20平,两个风机的机房最小35平。风井的面积得根据风量算出来。
回复
lu478247852
2013年02月28日 14:51:17
4楼
我机房的要求不是按照面积来的 我一般提给建筑 是说的 最狭窄处大于 4*4M 一个风机的机房
回复
aionyu
2013年03月02日 13:38:50
5楼
轴流式风机房大,起码得4m*6-8m;
柜式风机房可以小点,10-15平方差不多~
20平方足够。
回复
chao_wen
2013年04月08日 10:35:52
6楼
mkczll 发表于 2013-2-25 14:23 我一般是放一个风机的机房最小20平,两个风机的机房最小35平。风井的面积得根据风量算出来。井道面积一个防烟分区1.5平,两个2.5平
回复
defuyang
2013年04月09日 07:10:19
7楼
看系统方案,看风机大小,计算完毕,选型,把机房摆一下就很清楚了,风井一般控制风速5m/s左右
回复
云飘飘
2013年04月09日 07:41:37
8楼
考虑电柜、检修面积、风机尺寸、附件等等大概35平米左右,风井需要计算。
回复
wqwsn99
2013年04月10日 10:04:14
9楼
这个需要自己详细计算的
回复
maryalchen
2013年04月12日 17:55:55
10楼
计算出风量,根据风速就算出来井需要多大啦!
回复
万艳是我老婆