风机是否一定要放在风机房?
vision镐
vision镐 Lv.5
2015年11月23日 14:53:40
只看楼主

我在东莞,最近再做一个大商场的消防设计,但是二楼没有做风机房,所以我把风机设计成吊装在天面的,审图公司说必须要做风机房或者放在屋面,我想知道哪个规范这样规定了吗?之前好像可以吊装的?

我在东莞,最近再做一个大商场的消防设计,但是二楼没有做风机房,所以我把风机设计成吊装在天面的,审图公司说必须要做风机房或者放在屋面,我想知道哪个规范这样规定了吗?之前好像可以吊装的?
免费打赏
诺熙
2015年11月24日 10:46:11
2楼
您好,现在有问答频道啦,您可以直接去那边提问,有专门的嘉宾解答哦 http://bbs.co188.com/wenda/gps/
回复
sillt1
2015年11月24日 19:17:56
3楼
风机要求有耐火极限2小时的围护结构来保护
回复
vision镐
2015年11月28日 11:55:46
4楼
sillt1 发表于 2015-11-24 19:17 风机要求有耐火极限2小时的围护结构来保护我知道啊,我问的是风机是否一定要放在风机房?哪条规范规定了吗?我吊顶不可以吗?
回复
hantaisheng
2016年11月02日 08:38:03
5楼
见防火规范8.1.9条款
回复
789山
2016年11月04日 09:04:41
6楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
cwwlg
2019年05月16日 09:05:07
7楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开