风机房要求备用照明大于等于180min,要怎么做配电才能达到这个要求呢,谢谢
szlyh
szlyh Lv.2
2015年05月27日 14:31:11
只看楼主

按民规,风机房要求备用照明大于等于180min,要怎么做配电才能达到这个要求呢?

按民规,风机房要求备用照明大于等于180min,要怎么做配电才能达到这个要求呢?
免费打赏
xiaokangzhuang
2015年05月27日 14:50:23
2楼
双路电源供电
回复
miaozq86
2015年05月28日 12:52:44
3楼
带电池吧,这个规定有点操蛋,但是还得执行
回复
酔爱江南
2015年05月28日 12:54:13
4楼
可以直接装应急灯啊,让灯具自带180分钟的蓄电池。
回复
qq_1421230458915
2015年05月28日 15:23:05
5楼
一个是应急灯具装蓄电池,另一个安装eps或者ups 提供电源。
回复
lingxuct
2015年05月28日 15:54:46
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-28 15:57 编辑

EPS的容量满足负载要求,内部蓄电池的安时能保证3小时正常供电!

如负载有18KW,EPS取20KW的,18KW的电流约35A,3小时就需要105安时,蓄电池选110安时,就这么简单。
回复
逸清风
2015年05月29日 08:39:51
7楼
双路电源供电