风机房照明双电源供电可不可以不带蓄电池
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年07月29日 10:33:38
只看楼主

请教一下风机房照明用普通灯具双电源供电不带蓄电池符不符合要求

请教一下风机房照明用普通灯具双电源供电不带蓄电池符不符合要求
god_young001
2015年07月29日 12:00:21
2楼
再问一下 风机房的灯有火灾时强启的要求么
回复
maoqiangtoyota
2015年07月29日 12:52:32
3楼
没见到规范说呀 只写了 供电时间要求
回复
iamcmh
2015年07月29日 14:51:48
4楼
民规规定了应急照明电源切换的时间。
如果备用电源用发电机,发电机起动的时间长,不满足规范,就只能用蓄电池过渡一下了。
另外《建筑照明设计标准》也提到了这问题:
条文说明:
7.2.2 对于应急疏散照明,由于设备用电量较小、电源转换时间要求较高,特别是在消防疏散过程中要保证持续供电,因此用蓄电池或干电池作应急电源,能保证其可靠性。而接自电网的第二电源作为应急电源必须设置明显标志以避免被切除; 自备发电机组启动时间较长,必须与蓄电池或干电池组合应用。安全照明对照明中断时间的要求最高,最好采用两个独立电源同时供电的方式,即正常照明熄灭并不影响安全照明的状态;当不具备两个独立电源条件时,应采用蓄电池或干电池组,其可靠性高,转换快,但持续时间较短。备用照明由于设备用电量比较大,且对电源转换时间要求不高,通常宜采用接自电力网的独立的第二电源或自备发电机组作为应急电源;对于消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧。
回复
god_young001
2015年07月29日 15:08:05
5楼
iamcmh 发表于 2015-7-29 14:51 民规规定了应急照明电源切换的时间。如果备用电源用发电机,发电机起动的时间长,不满足规范,就只能用蓄 …非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开