请教:地下二层主要功能为停车库,局部设员工餐厅及变配电室、风机房等设备用房
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年11月30日 16:42:08
只看楼主

请教一个关于地下车库室内消火栓流量的问题:现有一地下车库,七千平米,局部设员工餐厅约300平米、变配电室+风机房(约300平米)等设备用房,请问室内消火栓的流量按地下车库取还是地下建筑取?是取40l/s,还是10l/s?

请教一个关于地下车库室内消火栓流量的问题:现有一地下车库,七千平米,局部设员工餐厅约300平米、变配电室+风机房(约300平米)等设备用房,请问室内消火栓的流量按地下车库取还是地下建筑取?是取40l/s,还是10l/s?

格子间小李
2016年12月01日 10:39:29
2楼
我认为是地下车库,10L/s
回复
给排水设计佬
2016年12月01日 12:24:38
3楼
多种使用功能时按最大设计用水量的功能间设置吧
回复
陆耀
2016年12月07日 16:07:29
4楼

多种使用功能时按最大设计用水量的功能间设置吧
回复
wats7
2016年12月07日 16:16:08
5楼
按主要功能来取,车库10L/s
回复
nuanai0423
2016年12月16日 14:33:35
6楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
lichangan1000
2016年12月16日 14:52:24
7楼
这是规范灰色地带。从已经给出的资料,非车库只300㎡,不足以影响整个。消火栓取10l/s,完全可以,300㎡两个消火栓足够覆盖。
回复
tx
2016年12月17日 20:20:21
8楼
lichangan1000 发表于 2016-12-16 14:52 这是规范灰色地带。从已经给出的资料,非车库只300㎡,不足以影响整个。消火栓取10l/s,完全可以,300㎡两个 …应该是这样的
回复

相关推荐

APP内打开