变压器中性点远端接地好还是近端接地好?
fjwgdl1
fjwgdl1 Lv.3
2013年02月21日 15:54:58
来自于变压器
只看楼主

有一台变压器在变压器低压出线端就引到地,还是到低压柜内再接地更好?如果出现三相不平衡,中性线上电流可以从低压柜内直接入地,可以不用回到变压器侧/?

有一台变压器在变压器低压出线端就引到地,还是到低压柜内再接地更好?如果出现三相不平衡,中性线上电流可以从低压柜内直接入地,可以不用回到变压器侧/?
pluliang
2013年02月21日 16:26:06
2楼
地只是等电位的导体,不是电进去就没了,还是会回到变压器的!
回复
踏雪
2013年02月21日 19:24:41
3楼
看你是要TN-C-S 还是TN-S系统
回复
sjh5382285
2013年02月23日 22:07:06
4楼
好像都是变压器就地接地
回复
hero_2008
2013年02月23日 22:24:56
5楼
变压器中性点都是近端接地,哪有什么远端到配电柜再接地的。
回复
老灰兔子
2013年02月23日 22:27:52
6楼
变压器中性点均是就地接地,没有什么好商量的余地。到了进线柜再做重复接地,这是必须的,这有什么好讨论!!!!!

除非你是TN-S系统,直接从接地处引出PE线,这样N线就不能做重复接地(我不赞成这种做法),这是规范规定。
回复
zyz8438
2013年02月23日 23:51:29
7楼
不论你在哪里接地,电流都要回变压器。
回复
gytxgzs
2013年02月24日 09:48:24
8楼
为何叫电老鼠?老鼠的形象不好哦。:)
回复
muyuyao
2013年02月24日 10:56:59
9楼
多电源变压器TN系统中,新规范不允许变压器中性点直接接地,只能低压侧一点接地!!!
回复
lingxuct
2013年02月24日 13:00:24
10楼
TN-S系统在变压器中性点工作接地的母线上(理论上分析是)没有电流的,所以,哪边引入工作接地都无所渭。

TN-C-S系统的工作接地母线上是有电流的,为了减小工作接地引线上的压降,工作接地的引线越短越好,所以,越靠近变压器越理想。
回复
zyz8438
2013年02月24日 22:34:36
11楼
muyuyao 发表于 2013-2-24 10:56 多电源变压器TN系统中,新规范不允许变压器中性点直接接地,只能低压侧一点接地!!!没办法,又得支持你一把!目前大家一般所说TN-S系统,似乎多指单电源系统,其变压器中性点接地自然就低接地是最合适的。但是对于多数工厂企业而言,多为二级负荷甚至一级负荷,一般都是双电源。我支持此时统一在低压进线处接地。
回复

相关推荐