低压风管压力测试如何做?
qq786494139
2013年02月21日 10:38:22
来自于中央空调
只看楼主

在国内都是做漏光检测,满足规范要求就OK了。但是在海外做工程,咨工提出DW143规范,但是DW143要求需要一系列的设备做漏风量检测(又是补风机又是检测仪表神马的),唉,一个低压风管我觉得做漏光就完全满足要求了,可是苦于手里拿不出相应的英标规范,各位大神有没有对英标比较了解的,帮小弟想想办法吧。

在国内都是做漏光检测,满足规范要求就OK了。但是在海外做工程,咨工提出DW143规范,但是DW143要求需要一系列的设备做漏风量检测(又是补风机又是检测仪表神马的),唉,一个低压风管我觉得做漏光就完全满足要求了,可是苦于手里拿不出相应的英标规范,各位大神有没有对英标比较了解的,帮小弟想想办法吧。

QQ截图20130221080310.jpg

免费打赏
qq786494139
2013年04月02日 20:46:20
12楼
lhhuang 发表于 2013-2-22 20:54 关于DW143这个漏风量检查,是1)将需要做试验的风管密封,一般地主风管接支管安装后,支管不开孔,所有风管盲板 …我觉得DW143讲的是风管漏风量测试方法,但是风管的压力测试有没有专业的规范。或者有没有其他的英标规范来阐述这个风管的测试??
回复
lhhuang
2013年07月11日 14:08:55
13楼
chachababy 发表于 2013-2-25 09:48 所有都封吗,那不是风管密闭了吗,用检测设备往里吹风那不相当于打压了吗,另外调整到设计风压是什么意思 …都封住,往里面打风,是检查风管在某个设计风压下,漏风量是否满足要求.
回复
lhhuang
2013年07月11日 14:15:33
14楼
qq786494139 发表于 2013-4-2 20:46 我觉得DW143讲的是风管漏风量测试方法,但是风管的压力测试有没有专业的规范。或者有没有其他的英标规范来 …法码可以调节到风管设计压力,并且往里面打风;如果风管有泄漏,压力表显示实际压力,怎么都打不上去设计风压的,漏风的地方会呼呼作响.是否有其他的详细规范,不清楚. 香港工程建造商和一些外资公司都是用这个方法.
回复
lfr1818
2013年07月11日 14:53:17
15楼
呵呵,我在新加坡做暖通也是有遇到项目需要这种方法。不过后面我们讨论后就不做了。
如果确实需要做,新加坡本地有一些专门给人做暖通测试的公司他们持有NEBB证书。他们可以做。你或许可以找找类似的证书公司。:)
回复

相关推荐

APP内打开