探讨一下,钢混基础受力筋保护层问题-无垫层怎么办??
清欢无恙
2013年02月21日 00:05:41
来自于地基基础
只看楼主

从规范规定来看基础钢筋保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。若使用年限为100年的结构,保护层取1.4倍则为不应小于56mm。但混凝土结构设计规范GB50010-2010第8.2.1条及注尚未提到无垫层,在条文说明中只说“根据工程经验基础底面要求做垫层,基底保护层厚度仍取40mm。”,却未肯定地提出本次修订取消了“无垫层”。那么无垫层怎么办?

2013年02月21日 14:01:29
2楼
无垫层70mm
回复
清欢无恙
2013年02月21日 15:15:21
3楼
lqs666888 发表于 2013-2-21 14:01 无垫层70mm出处或者依据是什么?
回复
cardina
2013年02月21日 15:41:02
4楼
旧版规范9.2.1条注规定了无垫层时不小于70。10规范删除了,是不是以后工程都必须设垫层呢
回复
天柱
2013年02月21日 16:11:19
5楼
2010规范8.2.1条文说明了要求做垫层
回复

相关推荐

APP内打开