基础问题
luyinan77777
2013年02月16日 13:21:03
来自于地基基础
只看楼主

我现在做一个六层带地下室的异形柱短枝剪力墙结构,由于地基承载力120kpa,所以采用了换填土层。问题一:独立基础比较密集,有些地方做成了联合基础,中间有基础拉梁,请问拉梁的宽度必须的大于异形柱的肢边宽度么,例如200肢宽十字形柱,拉梁的宽度得做到300么问题二:一、二层是商城,上边是住宅,请问商场部分,由荷载最新规范是不是活荷载取值3.0?问题三:其实基础原打算做成筏板基础,可是jccad算出的地基最大反力值局部有的超过了修正后的地基承载力,埋置深度又较深,心里很不踏实,最后选择了,还是做独立基础,换填3.1m,觉得很不合理,安全性也不能保证。

我现在做一个六层带地下室的异形柱短枝剪力墙结构,由于地基承载力120kpa,所以采用了换填土层。
问题一:独立基础比较密集,有些地方做成了联合基础,中间有基础拉梁,请问拉梁的宽度必须的大于异形柱的肢边宽度么,例如200肢宽十字形柱,拉梁的宽度得做到300么
问题二:一、二层是商城,上边是住宅,请问商场部分,由荷载最新规范是不是活荷载取值3.0?
问题三:其实基础原打算做成筏板基础,可是jccad算出的地基最大反力值局部有的超过了修正后的地基承载力,埋置深度又较深,心里很不踏实,最后选择了,还是做独立基础,换填3.1m,觉得很不合理,安全性也不能保证。
问题四:换填土层大家都是经过计算么,还是软件算,我们是凭借经验。
新手上路求指教!
免费打赏
无间道
2013年02月17日 09:21:22
2楼
这个问题我已经回答过了。我个人感觉,做结构设计不要对自己太苛刻,还是应该把安全放在首位。
回复
zsm10002
2013年02月19日 11:10:16
3楼
问题一,没听过有那样的要求,你那样不是梁宽大于柱宽了吗?梁钢筋怎么锚固?
问题二,查荷载规范是多少就多少,这个没有什么商量的余地。
问题三,筏板基础只要冲切满足,就ok了。你所说的反力大于地基承载力,可以适当修改k值,注意K值的合理性,退一步说,反力大一点点也是可以的,5%的正负误差范围内。 你因为这个推翻筏板基础,我表示压力很大。
问题四,说实话我还没做过换填基础,但是对地基处理这块也有所了解,地基处理专门有本规范《地基处理》,换填法按规范方法计算即可。(凭经验这种说法,过于自信和草率,大师除外)
回复
luyinan77777
2013年02月19日 11:17:49
4楼
zsm10002 发表于 2013-2-19 11:10 问题一,没听过有那样的要求,你那样不是梁宽大于柱宽了吗?梁钢筋怎么锚固?问题二,查荷载规范是多少就 …我这个联合基础的地梁两顶标高就是基础顶标高,所以地梁含在基础力,锚固应该可以,但我也知道地梁最好在基础的上边,这样便于施工。商场应该取3.5,这个我知道了。第三个问题我觉得你回答的还是很有道理的,因为基础这个东西很多是说不清楚,误差也肯定是有的。地基基础处理规范我有看,涉及计算也很多。十分感谢你的回答:)
回复
小小砂
2013年02月19日 15:06:41
5楼
1,换填也没有必要做3.5m吧?自己按照地基处理规范算一下!但是我感觉还是做水泥搅拌桩复合地基是最经济的。
2,地下水位不高,土质较好,几米范围内有较好持力层可以做敦基础。持力层深点的可以做挖孔桩。
3,下面3~5m范围内有较好持力层的,可以把独立基础直接落下去,做高杯基础至地梁底面。
回复

相关推荐

APP内打开