局部等电位连接箱不要从外界引入PE线是什么意思?求解释

局部等电位连接箱不要从外界引入PE线是什么意思?求解释
免费打赏
muyuyao
2013年02月05日 18:07:03
2楼
请看02D501-2图集第8页的说明!!!

以免引入其它地方因故障产生的电位!!!
回复
dianqipanli
2013年02月05日 21:28:18
3楼
局部等电位联接能不能从外部引入PE线?为什么不要特意从外部引入PE线?引入PE线会产生什么问题?这是必须搞清楚的三个问题。
局部等电位联接区域有电源插座时,电源插座的PE线应从外部引入,即从电源配电箱引来,如果电源插座中的PE线不从电源配电箱中引来,而取自局部等电位箱内的接地排,一旦使用该插座的电气设备发生碰壳短路后,故障电流不能沿最短、电阻最小的路径,即沿来自电源的PE线回到电源,故障电流就不能迅速切断,甚至长期存在,虽然人处在局部等电位区域不会发生危险,但故障电压不能及时切断,这是人们不希望发生的。

如果局部等电位区域无电源插座,不需要PE线。此时就不要特意引入PE线,只要把局部等电位区域内的所有金属物体,和来自局部等电位箱内的等电位连接线相连即可。
如果局部等电位区域不需要引入PE线,此时若把来自电源配电箱的PE线引入到局部等电位箱内,会产生以下后果:当局部等电位区域由于某种原因电位升高时,这个高电位就会沿着引入的PE线蔓延到局部等电位区域之外,使局部等电位区域之外的人有受到电击的可能。

既然从外部引入PE线,有故障电压蔓延的危险,那么局部等电位区域有插座需要PE线引入时,一旦出现碰壳现象,也会发生故障电压蔓延的危险,这如何解决呢?方法是电源插座带漏电保护,一旦发生漏电故障,电源就会立即切断。