城镇给排水规范有一条说到,给水设备不能设置在居住空间的上层,下层。我们院老总现在不让把水箱间直接放在屋顶了,而要举到电梯机房上面,,,,消防分区也受影响,以前100米的楼一层接低区,现在二层就要接低区,请问大家有没有同样的问题?
城镇给排水规范有一条说到,给水设备不能设置在居住空间的上层,下层。我们院老总现在不让把水箱间直接放在屋顶了,而要举到电梯机房上面,,,,消防分区也受影响,以前100米的楼一层接低区,现在二层就要接低区,请问大家有没有同样的问题?
14楼
刚好卡100米的楼,住宅二层要分到低区的话,公共部位会多至少两趟立管,高区两个,低区两个,低区的还要环起来
回复
15楼
管网比以前麻烦了,以前最多一层需要接低区,直接从设备层低区环网上支上去就行了
回复
16楼
jeffry_2002 发表于 2013-3-6 15:13 管网比以前麻烦了,以前最多一层需要接低区,直接从设备层低区环网上支上去就行了其实我觉的不分区问题不大的,原来我们做过住宅压力超过100米不分区,审图也通过了。那个项目10万平米的地下室,如果两个环网的话管道增加的很多,后来和消防沟通了下,不分区通过了。
回复
17楼
如果水箱间房在顶层厨房,过道等的屋顶,保证增压稳压装置不在卧室上面,这样行不行?规范说不能放在居住空间的上面,,
回复
18楼
honner 发表于 2013-3-4 03:21 不是有减压稳压消火栓吗?100米以下可以不分区。规范上是有说100m可以不分区,但是楼主最高消火栓与最低消火栓的高差接近100m,你如果不分区的话审图很难通过,尤其是甲方的审图,对于楼主的情况最好分成两个区,地区加压至8层~10层
回复
19楼
嗯,是要分层的,特殊情况,要跟消防队沟通的,
回复
20楼
nlp125 发表于 2013-2-5 16:34 那就别放了,稳压设备有震动,影响顶层住户,容易造成矛盾跟稳压设备有什么关系?你哪里看了稳压设备这几个字
回复
21楼
jeffry_2002 发表于 2013-2-6 09:02 对于33层住宅,以前消火栓分区,一层用低区带,现在二层也要用低区带,不好做了你不考虑增压稳压提供的压力吗?一般这样的99米的楼,中间层不方便走管的,可以把水箱抬高,这样可以省了增压稳压,分区也是在下面几层 好划分
回复
22楼
sadone 发表于 2013-3-13 10:28 跟稳压设备有什么关系?你哪里看了稳压设备这几个字消防稳压设备不是有水泵吗?这个稳压设备确实又有振动
回复
23楼
设计时候如果有附加梁就可以安装在上面!主要看设计!
回复