屋顶水箱间能否直接放置在屋顶?
jeffry_2002
2013年02月04日 19:25:29
只看楼主

城镇给排水规范有一条说到,给水设备不能设置在居住空间的上层,下层。我们院老总现在不让把水箱间直接放在屋顶了,而要举到电梯机房上面,,,,消防分区也受影响,以前100米的楼一层接低区,现在二层就要接低区,请问大家有没有同样的问题?

城镇给排水规范有一条说到,给水设备不能设置在居住空间的上层,下层。我们院老总现在不让把水箱间直接放在屋顶了,而要举到电梯机房上面,,,,消防分区也受影响,以前100米的楼一层接低区,现在二层就要接低区,请问大家有没有同样的问题?
免费打赏
jeffry_2002
2013年02月05日 14:25:02
2楼
坐等高手现身
回复
版专攻
2013年02月05日 14:37:21
3楼
规范原条文是:给水加压、循环冷却等设备不得……,条文解释也说得很清楚:3.6.6 水泵、冷却塔等给水加压、循环冷却设备运行中都会产生噪声、振动及水雾,因此,除工程应用中要选用性能好、噪声低、振动小、水雾少的设备及采取必要的措施外,还不得将这些设备设置在要求安静的卧室、客房、病房等房间的上、下层及毗邻位置。
你的难道有稳压设备?
回复
jeffry_2002
2013年02月05日 16:27:16
4楼
嗯,屋顶消防水箱,有消火栓系统增压稳压设备,现在是不是这种情况就不能直接放在屋顶了?
回复
版专攻
2013年02月05日 16:34:29
5楼
jeffry_2002 发表于 2013-2-5 16:27 嗯,屋顶消防水箱,有消火栓系统增压稳压设备,现在是不是这种情况就不能直接放在屋顶了?那就别放了,稳压设备有震动,影响顶层住户,容易造成矛盾
回复
一生为水
2013年02月05日 19:17:53
6楼
给排水这个规范还真得买一本。。。。。。
回复
jeffry_2002
2013年02月06日 09:02:33
7楼
对于33层住宅,以前消火栓分区,一层用低区带,现在二层也要用低区带,不好做了
回复
jeffry_2002
2013年02月19日 09:06:31
9楼
水箱高度影响消防分区,麻烦了。不知道大家有没有其他应对措施?
回复
乌咪
2013年02月27日 16:10:13
10楼
我们从来都是放在电梯机房上面。
回复
honner
2013年03月04日 03:21:41
11楼
jeffry_2002 发表于 2013-2-19 09:06 水箱高度影响消防分区,麻烦了。不知道大家有没有其他应对措施?不是有减压稳压消火栓吗?100米以下可以不分区。
回复
bestredstar
2013年03月04日 20:21:42
12楼
有减压稳压消火栓
回复