对建规8.6.1第二条的疑问?
zhanghui9828
2004年11月09日 23:23:48
只看楼主

请教你一个问题在建规第8.6.1第二条上说超过五层或者体积大于10000立方米的其它民用建筑,室内消防竖管为两条或两条以上时,至少应每两跟竖管相连组成环状管道。如果从一层环网上接出的消防竖管均为两个消火栓的消防竖管,需要每两根竖管顶部再连根管成环吗?一个消火栓的消防竖管可以按消防支管考虑,那两个消火栓的消防竖管可以按消防支管考虑吗?

请教你一个问题
在建规第8.6.1第二条上说超过五层或者体积大于10000立方米的其它民用建筑,室内消防竖管为两条或两条以上时,至少应每两跟竖管相连组成环状管道。
如果从一层环网上接出的消防竖管均为两个消火栓的消防竖管,需要每两根竖管顶部再连根管成环吗?
一个消火栓的消防竖管可以按消防支管考虑,那两个消火栓的消防竖管可以按消防支管考虑吗?
免费打赏
gps200007
2004年11月11日 13:59:33
12楼
规范只说要成环,在一层已经成坏了,为什么顶层还要成环,成环包括水平成环,垂直成环和立体成环,我认为只要一层成环了,并且能够保证检修时同层关闭的消火栓不超过5个,并且关闭的消火栓立管不超过两根(立管超过三根时),即使顶部不在成环也没问题。
回复
duzailun
2004年11月24日 17:04:34
13楼
屋顶没有消防水箱,底部每根立管都可以两侧供水,不需要载再立管顶部成环了。
回复
xycob
2004年11月24日 17:53:27
14楼
應該是雙嚮供水就不需要連暸
回复
zhaoxin
2004年11月24日 20:20:10
15楼
一层为环网,立管上只有两个消火栓,顶层可不再环。
回复
yuerhao
2004年11月25日 09:55:29
16楼
若上部不连接,则,对于立管上的第二个消火栓是单向供水,不满足供水安全性的要求
回复