对《自喷规范》8.0.5的个人见解
qingting321
2013年02月01日 15:57:10
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-2-2 09:57 编辑 在 :8.0.5 轻危险级中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 该工程为中危险1级。标准喷头。 因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。 该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 ㎡小房间:

本帖最后由 qingting321 于 2013-2-2 09:57 编辑

在 <自喷规范> :8.0.5 轻危险级中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 该工程为中危险1级。标准喷头。 因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。 该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 ㎡小房间:

①若只布置一个喷头,则该喷头的工作压力应该有保护面积11.07 ㎡ →0.069MPa。
②若布置二个喷头,则喷头保护面积为5.535 ㎡ →0.018MPa。(但,规范5.0.1系统最不利点出喷头的工作压力不应低于0.05MPa,最后还是取为0.05MPa)。

个人认为,当取0.05MPa的时候,喷头的流量为:80*√0.5=56.56L/min。
保护面积:56.56/6=9.42 ㎡,可以达到保护要求。
因此修改最不利点喷头工作压力为0.05MPa,则配水管入口压力为0.26MPa。


总结:喷头水力计算时,最不利点喷头工作压力应该是根据其保护的面积来计算,而不是一味的套用0.1MPa。


另附上《自喷规范》下载链接:http://bbs.co188.com/thread-96630-1-1.html

如果有不同理解或者不同意见的都来讨论一下,以免在以后的设计中出现错误就麻烦啦!
免费打赏
君临天下
2013年05月04日 15:10:14
12楼
按照喷淋规范管径对应的喷头数,水头损失很大。估计配水点0.26MPa有时候不能满足要求
回复
zhangleifeng2013
2013年05月05日 11:05:56
13楼
按照喷淋规范管径对应的喷头数,水头损失很大。估计配水点0.26MPa有时候不能满足要求
回复
王农勤
2013年09月13日 10:41:42
14楼
"中危险1级,标准喷头",----其实,在规范中已规定:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa”,在此基础上,进行水力计算。并进行单位面积水量的复核即可。(计算方式,可用EXCEL编程,来计算。)
回复
gx2500707
2013年11月04日 23:02:10
15楼

"中危险1级,标准喷头",----其实,在规范中已规定:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa”,在此基础上,进行水力计算。并进行单位面积水量的复核即可。(计算方式,可用EXCEL编程,来计算。)
回复
zw2003119
2014年07月08日 13:51:34
16楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
无唯
2014年12月02日 18:40:19
17楼
谢谢分享,真的很有用
回复

相关推荐

APP内打开