设计手册上的单位面积设计指标,是否包含新风负荷
zhujunsheng
2007年08月31日 15:15:27
来自于中央空调
只看楼主

比如餐馆200~350W/M2,是否含了新风负荷?含多少呢?那为高人给指点指点

比如餐馆200~350W/M2,是否含了新风负荷?含多少呢?那为高人给指点指点
免费打赏
raidaf
2007年08月31日 15:19:00
2楼
我以为含了,可以算一下用软件
回复
hane
2007年08月31日 22:51:32
3楼
刚要讨论这个问题,一楼先偶一步啊!

一 从一些资料上看,分析来应该是含了.比如好多已经做好的建筑负荷指标中的数据,都是指含新风的.从他们所选主机/建筑面积=负荷指标看出来.

二 又有一些计算出来数据感觉比较矛盾的地方,比如说餐厅,因人员密度比较大0.5~0.6人/M2,新风量按20~30M3/h,那么一个500M2的餐厅,新风负荷就大约为500*.5*20*45/3=75000W ---150W/M2 室内负荷又是多少?(200~350-150)50~200?

三 主要问题是,餐厅这种大空调选用AHU(室内)露点送风问题,如果按估算的数据300W/M2,那么500M2的空调,需要好大的送风量.---------然而,按空调设计手册,计算样例看.送风热显比线与送风允许温差(10),拉下来的点肯定在室内的露点之下一了. 风口开始点水了???

最近,我在做南方四星酒店设计中,也在查一些相关资料.觉得按指标算的数据明显偏大的.如果按分项负荷计算一般会小一些的.苦于,这方面的经历不多,没有办法去做详细的数据分析.
回复
wu.ye
2007年09月02日 13:47:03
4楼
一般来说当然是不含的,只是因为单位负荷往往比实际负荷大,所以让人感觉含了新风负荷。
回复
wu.ye
2007年09月02日 13:50:12
5楼
单位负荷之所以比实际负荷大是因为它要考虑一些最不利因素,而实际运行中往往不存在这些最不利因素。
所以对于一些新型节能建筑本人还是认为应该按围护结构计算。
回复

相关推荐

APP内打开