等电位连接端子板(铜或热镀锌钢)的截面不应小于50mm2
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年01月30日 17:52:24
只看楼主

等电位的联结端子板材料是扁钢(40*4或25*4)截面不应小于50mm2是什么意思

等电位的联结端子板材料是扁钢(40*4或25*4)截面不应小于50mm2是什么意思
1.jpg


1.jpg

免费打赏
caozhicong
2013年02月05日 22:45:46
2楼
是说选用铜导线的话,选取的截面吧
回复
dianqipanli
2013年02月06日 05:56:49
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12.6.6
等电位联接应符合下列要求:
1.总等电位联接应符合下列规定:
3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm²。当联接导体采用铜导体时,截面不应大于25mm²;当为其他金属时,其截面应承载与25mm²铜导体相当的载流量。
2.辅助(局部)等电位联结应符合下列规定:
3)连接两个外露可导电部分导体的截面不应小于接至该两个外露可导电部分的较小保护导体的截面;
4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
27.1.2
等电位联接的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:
------------表27.1.2-----线路最小允许截面(mm²)
---材料------------------------------截面----------------------------------------
-----------------------干线---------------------------支线--------------------
----铜---------------16------------------------------6-----------------------
----钢----------------50-----------------------------16---------------------------
回复
dianqipanli
2013年02月06日 06:21:50
4楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-2-6 06:26 编辑

王常余《接地技术220问》
【问】总等电位联结的主母线的截面应取多大?
【答】总等电位联结主母线的截面必须不小于装置最大PE线干线的一半,但不得小于6mm²。如果联接线是铜线,则其截面不需要大于25mm²。当为其他金属时,则其截面的载流量应与其相当,如采用热镀锌圆钢,最小值为Φ10mm,扁钢为25mmX4mm。
【问】辅助等电位联接线的截面有何规定?
【答】1.用于两电气设备外露导体间的辅助等电位联接线的截面,为两设备中较小的PE线的截面;
2.电气设备与装置外可导电部分间辅助等电位联接线的截面为该设备的PE线截面的一半;
3.辅助等电位联接线采用铜导线时的最小截面,有机械保护时为2.5mm²,无机械保护时为4mm²;采用热镀锌钢时,圆钢为Φ10mm,扁钢为20mmX4mm。
【问】局部等电位联接线的截面有何规定?
【答】1.局部等电位联接线的截面不小于局部场所最大PE线截面。
2.采用铜线连接,其最小值在有机械保护时为2.5mm²,无机械保护时为4mm²;采用热镀锌钢时,圆钢为Φ8mm,扁钢为20mmX4mm。
3.局部等电位联接线的最大值为25mm²,应采用铜线。
(不知为何,帖子一发表,mm平方就成了那个样子了。)