关于地下车库消火栓环状网的讨论,欢迎大家来指点。。。。
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年01月29日 21:29:18
只看楼主

本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-29 21:31 编辑 现有一个小区的地下车库,上面有四个17层住宅,17层住宅的地下部分为戊类仓房,与车库以甲级防火门分隔,现有以下问题:(1)关于消火栓成环的问题:反正地下车库的消火栓要做一个环状网,可否把这个环状网伸到其他四个防火分区内,做一个大环,其他四个高层的消火栓立管均连到这个大环上?还是车库自己成环,并且其他每个高层均各自独立入户,独立成环。

本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-29 21:31 编辑

现有一个小区的地下车库,上面有四个17层住宅,17层住宅的地下部分为戊类仓房,与车库以甲级防火门分隔,现有以下问题:
(1)关于消火栓成环的问题:
反正地下车库的消火栓要做一个环状网,可否把这个环状网伸到其他四个防火分区内,做一个大环,其他四个高层的消火栓立管均连到这个大环上?还是车库自己成环,并且其他每个高层均各自独立入户,独立成环。
(2)设置喷淋的范围问题:
车库按照规范是要做喷淋的,那么其他四个防火分区(即高层住宅的地下仓房部分)是否也要做喷淋(即车库的喷淋干管及喷头伸到各个仓房里去)?

免费打赏
版专攻
2013年01月29日 22:49:51
2楼
本帖最后由 nlp125 于 2013-1-29 22:52 编辑

第一个问题,两种都行,只要和单体的设计者沟通好就可以
第二个问题,规范上说是经常有人停留的房间,这个不好把握,各地要求不同,个人以为不用设自喷,如果真的是戊类储藏间的话(什么时戊类,平常其实不可能有戊类的东西放);做的话也比较讨厌,都是个独立的防火分区,要独立设水流指示器
回复
orangecici
2013年01月29日 23:15:19
3楼
第一个问题,个人认为应该地下车库与其他4幢高层住宅各自独立成环,这样系统更加安全可靠。
第二个问题,从审核角度及实际应用来说,住宅的地下部分应该要设置喷淋系统,地下室不可能不用的。
回复
武林李白
2013年01月30日 15:00:58
4楼
做过类似项目,同意楼上观点
回复
姜文龙
2013年01月31日 08:41:53
5楼
orangecici 发表于 2013-1-29 23:15 第一个问题,个人认为应该地下车库与其他4幢高层住宅各自独立成环,这样系统更加安全可靠。第二个问题,从 …我们的小区做法和你们一样。应该是这样做
回复
bestyupeng
2013年01月31日 10:48:36
6楼
wenlong1996a 发表于 2013-1-31 08:41 我们的小区做法和你们一样。应该是这样做请教一下,那地下仓房部分不做喷淋,是否违反规范?还只是因为做喷淋比不做好而已。
回复
qq415949031
2013年02月01日 10:51:55
7楼
车库成一大环,从大环上引立管进各住宅,再在各自住宅屋面成环
回复
changxuanfeng
2013年02月19日 14:55:05
8楼
同意楼上做法!
回复
姜文龙
2013年03月08日 14:46:24
9楼
bestyupeng 发表于 2013-1-31 10:48 请教一下,那地下仓房部分不做喷淋,是否违反规范?还只是因为做喷淋比不做好而已。仓房应该是戊类,可以不做喷淋,但的考虑防排烟
回复
banruos
2013年06月20日 10:54:32
10楼
应该是7楼的做法!
回复
小方
2013年06月20日 20:07:22
11楼
第一个问题:不管那种做法都满足规范,不过需要综合考虑水力条件和造价,建议一种做法,大环采用DN150管道穿过各栋单体,地下室内设置消火栓的部位设几根DN100管道接地下室消火栓顺便作为大环的连通管,造价和安全性都考虑到了。
第二个问题:住宅下面写戊类库房是骗骗人的,一般都是作为家庭用储藏室,肯定会有很多可燃物,所以方便的话建议把喷淋做上,当然当地没有强制要求可以不做,毕竟建筑这样写我们不做也满足规范。不过浙江现在消防队已经明确要求住宅下方自行车库如果这个项目有喷淋系统应该尽量做上。
回复