关于地下室排烟的几点疑问?
whaiua
whaiua Lv.8
2013年01月28日 16:55:39
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑 刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?

本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑

刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!
1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?
2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?
3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?
4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?
免费打赏
whaiua
2013年01月30日 11:49:08
2楼
顶上来,感谢大家来回答
回复
hedongjiang
2013年02月01日 13:41:51
3楼
学习中。。。
回复
刘川川
2013年02月05日 13:41:14
4楼
1、可以,但是建议还是吊顶安装,不占地面面积。
2、前室和楼梯间属于疏散通道,不允许占用,最好不要把加压风机放前室。
3、消声设备室用于平时排风的消声,排烟是火灾时,这是不需要考虑消声,所以只要用于平时用的系统都需要消声设备。
4、可以放在同一机房,但要用大于等于1小时的防火帘隔开,间距四周满足600安装和检修空间即可。
回复
irozoe
2013年02月17日 13:40:13
5楼
学习中。。。
回复
konghuangdeyazi
2013年02月20日 11:02:09
6楼
:):):):):)
回复
mkczll
2013年02月21日 14:43:16
7楼
kevinliuchuan 发表于 2013-2-5 13:41 1、可以,但是建议还是吊顶安装,不占地面面积。2、前室和楼梯间属于疏散通道,不允许占用,最好不要把加 …“可以放在同一机房,但要用大于等于1小时的防火帘隔开”用卷帘隔开这条出处在哪?
回复
刘川川
2013年02月28日 11:37:34
8楼
mkczll 发表于 2013-2-21 14:43 “可以放在同一机房,但要用大于等于1小时的防火帘隔开”用卷帘隔开这条出处在哪?暖通新措施09版 4.8.6
回复
mkczll
2013年02月28日 14:41:57
9楼
kevinliuchuan 发表于 2013-2-28 11:37 暖通新措施09版 4.8.64.8.6加压送风、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时,可设置在吊顶等专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃体,风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,防止雨水、虫、鸟异物等进入。是这条?
回复
aionyu
2013年02月28日 20:20:44
10楼
我怎么看的像是两个风机之间要用防火卷帘间隔开?
4.8.6
不是这么回事吧?~
回复

相关推荐

APP内打开