独立避雷针问题?
meishiluguo
2013年01月24日 12:55:02
只看楼主

规范中:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.独立接闪杆及其接地装置与周围的接地网的距离也不得小于3m嘛?

规范中:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.
独立接闪杆及其接地装置与周围的接地网的距离也不得小于3m嘛?
免费打赏
yixiaohanshui
2013年01月24日 14:23:39
2楼
独立避雷针的接地网与周围接地网距离不小于3m,地上部分与架构或建筑距离不小于5m吧