本人想跟大家探讨一下直流屏要电池组开关的必要性。我的设计方案中有电池组容短器,那么电池组开关能否不要,但是要是不要的话,则放电试验就不好实现了。

本人想跟大家探讨一下直流屏要电池组开关的必要性。我的设计方案中有电池组容短器,那么电池组开关能否不要,但是要是不要的话,则放电试验就不好实现了。
免费打赏
hzyxan
2007年08月31日 16:00:56
2楼
可以不要,一般可在系统上设独立的放电开关.
回复
ashun-66
2007年09月02日 22:50:56
3楼
谢谢,是在母线上直接挂个放电开关吧。我原来一直以为它必须挂在电池组开关的下线呢。
回复
binyuan00
2007年10月07日 08:51:13
4楼
电池组开关,还有起到保护电池组的作用,是不是考虑保留?
回复
科瑞信
2008年08月19日 16:35:10
5楼
选用100A或开关式熔断器都可以