最近研究几个单位的图,一类高层建筑的封闭楼梯间有的放了烟感 有的没有放 ,个人觉得楼梯属于竖向通道,就算不是每个楼层放 也应该隔个2层放一个,到底怎么做好 请各位大虾指教!
最近研究几个单位的图,一类高层建筑的封闭楼梯间有的放了烟感 有的没有放 ,个人觉得楼梯属于竖向通道,就算不是每个楼层放 也应该隔个2层放一个,到底怎么做好 请各位大虾指教!
2楼
封闭楼梯间的门不一定是防火门,需要深圳火灾探测器,防烟楼梯间可以不设置火灾探测器
回复
3楼
楼梯间上下相通,是一个探测区域,但总高度太高,超出探测器的探测高度。因此,一般设计做法隔一层安装一个探测器,一层需要设,最高层需要设。
回复
4楼
看来通常做法都差不多哈~
回复
5楼
我们一般做法是每3层设置一个烟感。
回复
6楼
规范上边没有标明啊?不需要设置了吧?
回复
7楼
不需要!!!
回复