焊接钢管FC敷设时敷设在那层?
lyxie
lyxie Lv.3
2013年01月23日 09:15:46
只看楼主

FC都是沿地面暗敷,但是我的大库房土建结构层已经灌浆了,插座箱的电源线施工单位忘预埋了,土建二次灌浆层95mm,焊接钢管是40的 我能埋到二次灌浆层里边吗? 如果是沿墙明覆需要绕很远。

FC都是沿地面暗敷,但是我的大库房土建结构层已经灌浆了,插座箱的电源线施工单位忘预埋了,土建二次灌浆层95mm,焊接钢管是40的 我能埋到二次灌浆层里边吗? 如果是沿墙明覆需要绕很远。
免费打赏
ssds_ssds
2013年01月23日 23:45:07
2楼
规范好像是管径不能超过楼板厚度1/3
回复
zrwde
2013年01月24日 08:25:50
3楼
民规中要求板内敷设不宜超过1/3的板厚,一般住宅是100的板厚,公建是120的。正常暗敷是在板内两排钢筋内的。如果不是很重要的场所,这种情况建议明敷。
建筑电气技术交流平台,群号为3035669,希望为大家提供一个专业的交流平台。
回复
lb86wl81
2013年01月24日 08:38:04
4楼
敷设在二次灌浆层里面,95mm加上原先的楼板厚度肯定不止120mm的