焊接钢管FC敷设时敷设在那层?
lyxie
Lv.3
2013年01月23日 09:15:46
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
FC都是沿地面暗敷,但是我的大库房土建结构层已经灌浆了,插座箱的电源线施工单位忘预埋了,土建二次灌浆层95mm,焊接钢管是40的 我能埋到二次灌浆层里边吗? 如果是沿墙明覆需要绕很远。
FC都是沿地面暗敷,但是我的大库房土建结构层已经灌浆了,插座箱的电源线施工单位忘预埋了,土建二次灌浆层95mm,焊接钢管是40的 我能埋到二次灌浆层里边吗? 如果是沿墙明覆需要绕很远。
免费打赏
ssds_ssds
2013年01月23日 23:45:07
2楼
规范好像是管径不能超过楼板厚度1/3
回复
zrwde
2013年01月24日 08:25:50
3楼
民规中要求板内敷设不宜超过1/3的板厚,一般住宅是100的板厚,公建是120的。正常暗敷是在板内两排钢筋内的。如果不是很重要的场所,这种情况建议明敷。
建筑电气技术交流平台,群号为3035669,希望为大家提供一个专业的交流平台。
回复
lb86wl81
2013年01月24日 08:38:04
4楼
敷设在二次灌浆层里面,95mm加上原先的楼板厚度肯定不止120mm的
回复
相关推荐
44mm防倒装置钢管直径1.4米硬链接回应安装简单
混凝土结构
2024-01-22 17:30:28
钢管混凝土柱与混凝土梁有哪些常用连接节点?
结构资料库
2024-01-09 10:45:44
淘汰“钢管支架”变成“盘扣架”,背后的造价争议该如何解决?
造价成本管理
2024-01-09 10:07:42
钢管混凝土柱中长细比变化的“怪现象”
钢结构工程
2024-01-02 10:51:35
盘扣式钢管作模板支撑架的立杆的间距问题
建筑施工
2023-12-28 08:55:14
广州地区落地式钢管外脚手架搭设高度问题
建筑施工
2023-12-14 15:45:56
高强钢管高强混凝土短柱力学性能智能模型研究
结构资料库
2023-12-08 14:00:14
盘扣式钢管外脚手架的步距问题
建筑施工
2023-12-07 08:48:40
水平悬挑防护棚采用钢管还是工字钢作悬挑梁问题
建筑施工
2023-11-29 10:29:51
一根模板支撑架扣件式钢管立杆的轴向力设计值问题
建筑施工
2023-11-27 08:57:51
玻璃钢管道的连接时需要注意些什么呢?
市政给排水
2023-11-23 13:33:26
现场图文讲解,落地式钢管脚手架架体构造及要求!
建筑施工
2023-11-14 15:12:21
为钢管混凝土系杆拱桥“添翼”——四川合江长江三桥关键技术
桥梁工程
2023-10-31 11:10:40
扣件式钢管外脚手架最大搭设高度问题
建筑施工
2023-10-27 07:50:10
70m高的扣件式钢管外脚手架搭设问题
建筑施工
2023-10-27 07:46:47
支撑节点的圆钢管是铸造的?
钢结构工程
2023-10-23 14:35:53
多层层地下室顶板采用钢管立杆一直传力至底板时混凝土楼板受力问题
建筑施工
2023-10-21 15:40:56
盘扣式钢管的立杆材质钢号问题
建筑施工
2023-10-19 08:39:47
为什么钢管椭圆度有偏差
市政给排水
2023-10-14 17:21:32
地下室(1层地下室)顶板采用钢管脚手架回顶时顶板结构受力问题
建筑施工
2023-10-14 12:28:04
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开