两层物业综合楼,每层面积为792.63㎡,体积为5706.936m,且一层有一面积为132.5㎡的网点,是否需要设置消火栓
两层物业综合楼,每层面积为792.63㎡,体积为5706.936m,且一层有一面积为132.5㎡的网点,是否需要设置消火栓
8.2.1条,体积大于5000方的商店建筑等单多层建筑要设室内消火栓。这个物业楼有商业,或许存在疑问,不知道该不该设,但消防检查时,只要有商店,都会要求设置。更何况,8.2.2条,规范8.2.1条未规定的建筑或场所,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。二者结合,根据验收经验,还是要设置的。