【讨论】两层物业综合楼是否设置消火栓
xiaxuedongpiao
2013年01月22日 09:51:53
只看楼主

两层物业综合楼,每层面积为792.63㎡,体积为5706.936m,且一层有一面积为132.5㎡的网点,是否需要设置消火栓

两层物业综合楼,每层面积为792.63㎡,体积为5706.936m,且一层有一面积为132.5㎡的网点,是否需要设置消火栓
免费打赏
sososohappy
2013年01月22日 11:09:12
2楼
应该要的吧。。。。
回复
yghglg
2013年01月23日 14:46:55
3楼
yao
回复
wang0807
2013年01月23日 17:40:57
4楼
必须要的建规8.3.1.2体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等需要设置消火栓
根据本人的施工经验是需要设置消火栓的
回复
jianqing325
2013年01月24日 09:49:23
5楼
不要吧?我的答案是不要
回复
xiaxuedongpiao
2013年01月25日 11:02:04
6楼
可为什么不能按低规8.3.1.4超过5层或体积大于10000m萀鹶汒籑、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑,执行呢
也有意见说按人员密集场所设置消火栓
好矛盾啊,不知该按哪个做
回复
天k蚊晕
2021年03月26日 20:51:05
7楼

8.2.1条,体积大于5000方的商店建筑等单多层建筑要设室内消火栓。这个物业楼有商业,或许存在疑问,不知道该不该设,但消防检查时,只要有商店,都会要求设置。更何况,8.2.2条,规范8.2.1条未规定的建筑或场所,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。二者结合,根据验收经验,还是要设置的。

回复