变压器低压侧线电压正常 C相电压比A、B相低 什么问题
hzm1217
hzm1217 Lv.3
2013年01月21日 11:51:43
来自于变压器
只看楼主

电厂(38.5±2×2.5%)/6.3kV主变 35kV侧正常 6kV侧线电压正常 相电压二次测量C相比A、B相偏低8V左右 一次测量偏低400V左右 是否是中性点偏移C相 换过档位之后问题任然存在 请问这个该怎么处理 是否带上厂用负载就会正常 是否是电缆放电???

电厂(38.5±2×2.5%)/6.3kV主变 35kV侧正常 6kV侧线电压正常 相电压二次测量C相比A、B相偏低8V左右 一次测量偏低400V左右 是否是中性点偏移C相 换过档位之后问题任然存在 请问这个该怎么处理 是否带上厂用负载就会正常 是否是电缆放电???
免费打赏
sldhdlcj
2013年01月22日 08:11:24
2楼
那么可能是c相带有单相负荷而致。
回复
yaoguizhong213
2013年01月22日 11:02:52
3楼
带负荷少,带上大负荷就ok了