2013年01月20日 20:21:01
只看楼主

避雷针与主变距离是多少啊?35kV‘110kV主变

避雷针与主变距离是多少啊?35kV‘110kV主变
免费打赏
佶凌
2013年01月21日 09:12:31
2楼
《防雷设计规范》不是规定被保护建筑物与避雷针的距离与接地电阻有关,然后新规定不应小于3m么,按照3m做
回复
uiomutou
2013年01月30日 11:44:38
3楼
5m,我QQ 1416862975
回复
electricity
2013年01月30日 15:33:04
4楼
我记得规范中写的是:避雷针引下线和接地网的连接点到主变的连接点距离大于15米。
回复
红苹果
2013年01月30日 16:57:22
5楼
离远一点。避雷针说白了是一种引雷装置。。:L
回复
langrsr
2013年02月01日 18:47:05
6楼
electricity 发表于 2013-1-30 15:33 我记得规范中写的是:避雷针引下线和接地网的连接点到主变的连接点距离大于15米。这是电气连接距离
回复
yaoguizhong213
2013年02月03日 16:26:29
7楼
越远越好。主变在保护区内就行。防止反击。
回复
踏雪
2013年02月03日 19:55:56
8楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-3 20:10 编辑

看下面的计算公式
1.png

假设:Ri=10欧姆 hx=2米

Sa1>=0.4(10+0.1*2)>=4.08米
回复