避雷针与主变距离是多少啊?35kV‘110kV主变
避雷针与主变距离是多少啊?35kV‘110kV主变
2楼
《防雷设计规范》不是规定被保护建筑物与避雷针的距离与接地电阻有关,然后新规定不应小于3m么,按照3m做
回复
3楼
5m,我QQ 1416862975
回复
4楼
我记得规范中写的是:避雷针引下线和接地网的连接点到主变的连接点距离大于15米。
回复
5楼
离远一点。避雷针说白了是一种引雷装置。。:L
回复
6楼
electricity 发表于 2013-1-30 15:33 我记得规范中写的是:避雷针引下线和接地网的连接点到主变的连接点距离大于15米。这是电气连接距离
回复
7楼
越远越好。主变在保护区内就行。防止反击。
回复
8楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-3 20:10 编辑
看下面的计算公式
假设:Ri=10欧姆 hx=2米
Sa1>=0.4(10+0.1*2)>=4.08米