近期安装一跃层户式中央空调,面积240m2,三层跃居,高差8.5m,水泵扬程28m,空调外机进出口水管未作变径处理,开机调试发现三层主卧效果不好,请教各位有可处理方案?急盼帮助。
近期安装一跃层户式中央空调,面积240m2,三层跃居,高差8.5m,水泵扬程28m,空调外机进出口水管未作变径处理,开机调试发现三层主卧效果不好,请教各位有可处理方案?急盼帮助。
12楼
我是刚毕业的大学生,在一家空调公司做技术支持,在这问题上没具体的概念,选水泵时会和他选的一样,请各位请教。
回复
13楼
估计系统内有空气,排气后再调试看一下,其次就是水泵应该扬和够了,看系统流量是不是太大了.重新计算一下.
回复
14楼
首先检查一下设计方面的问题,例如负荷够不够,然后再检查施工方面的问题,一步一步来排除。
回复
15楼
不好讲,传分图纸看看才知道。
回复