近期安装一跃层户式中央空调,面积240m2,三层跃居,高差8.5m,水泵扬程28m,空调外机进出口水管未作变径处理,开机调试发现三层主卧效果不好,请教各位有可处理方案?急盼帮助。
近期安装一跃层户式中央空调,面积240m2,三层跃居,高差8.5m,水泵扬程28m,空调外机进出口水管未作变径处理,开机调试发现三层主卧效果不好,请教各位有可处理方案?急盼帮助。
2楼
可以先检查系统中是否有集气现象
回复
3楼
不是户式空调水泵水扬程不够(水泵扬程够好几层楼用了),可能是管子堵了.或是定压点位置不对.
回复
4楼
定压装置是否在机器内部?
回复
5楼
水泵的扬程是多了,不会少的,除非你的流量太大了
回复
6楼
管内有空气
回复
7楼
综合会诊后,估计是管道中有气,最高点未设排气阀。
回复
8楼
那就这么结案了吧!
管路中有空气排不出去!
回复
9楼
扬程已经够大了哈!都够10层左右的楼层了哈!应该是管路堵了,或是没有设排气阀,要么就是你的管径太小。其他房间没有装电动二通阀哦!
回复
10楼
应该是管道有空气,或是系统没有冲洗干净导致管路堵了.
回复
11楼
各位同仁,你们认为扬程挺大,那我请教一下,你们认为该工程应该选多大的扬程比较合适。
回复