《高规》8.2.3条 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。 我想问下 剪刀楼梯间三合一前室满足以上要求为凹廊或者有不同朝向的可开启外窗,那剪刀楼梯能不设正压送风么? 个人认为可以不设置, 不知道各位有什么不同看法

《高规》8.2.3条 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。 我想问下 剪刀楼梯间三合一前室满足以上要求为凹廊或者有不同朝向的可开启外窗,那剪刀楼梯能不设正压送风么?
个人认为可以不设置, 不知道各位有什么不同看法
免费打赏
瑞瑞
2013年01月15日 18:37:30
2楼
剪刀楼梯按两个楼梯来对待就可以,满足自然排烟的可不做加压送风;但有一种例外,就是合用一前室的塔式住宅的剪刀楼梯间应分别设加压送风。
回复
vk3001h
2013年02月21日 23:16:47
3楼
首先,高规是明确反对采用三合一前室的。以前审图的对这个问题睁一只眼闭一只眼,不太深究。但是近几年高层建筑火灾频发,外审对这个问题也抠得严了。我最近做了三个项目,三合一前室都被外审给毙了。
第二,如果三合一前室方案能通过,剪刀梯不论能不能自然排烟都必须做正压送风。
回复
laodadetudi888
2013年02月22日 09:28:55
4楼
二楼版主说的是正解,剪刀楼梯间一般是按照两个楼梯来计算。
我们家就是塔式住宅剪刀楼梯间,每个一层设了一个正压送风口。
回复
luadd967
2013年07月18日 17:31:58
5楼
看一下高层防火规范上面说的很清楚