绝缘电阻测试 VS 接地电阻测试 如何区别?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年01月14日 13:36:59
只看楼主

绝缘电阻测试和接地电阻测试 如何解释定义,各自的用途是什么,为什么要做这两项测试。 目前对这两概念很模糊,因为接触到的电安装资料中有这方面的表格填写,所以必须得弄清楚来龙去脉。 绝缘电阻测试是相对于哪些设备或者电缆要做的吗?做这个的目的是什么。 有没有这么一个逻辑存在,比如电气设备要做接地电阻测试,线缆要做绝缘电阻测试。有这么个区别的概念存在吗?

2013年01月14日 14:25:37
2楼
学习来了的、坐等大神回复。
回复
黑铁匠
2013年01月14日 22:07:48
3楼
绝缘电阻,是测试电缆电线的绝缘程度,也就是各相之间,相线与中性线之间的的绝缘层性能的好坏,数值越高,绝缘性能越好。
接地电阻,是反应导线或防雷引下线与大地的接触的紧密程度,数值越底越好。
回复
dianqipanli
2013年01月15日 06:09:03
4楼
兆欧表是用来测量电气设备的绝缘电阻的。
当测量绝缘电阻实施,把直流电压U加于绝缘物上,此时有一电流随时间做衰减性变化,最后趋于一个稳定值。通常,这个电流是三个部分电流的总和。它们是:电容电流Ic,它的衰减速度很快;吸收电流Iaδc,它比电容电流衰减慢得多;传导电流Inp,它经很短时间就趋于稳定。
如果绝缘没有受潮并且表面清洁,瞬变电流分量Ic、Iaδc很快衰减为零,仅剩很小的传导电流Inp通过,因为绝缘电阻与流通电流成反比,绝缘电阻将上升很快,并且稳定在很大的数值上。反之,如果绝缘受了潮,传导电流显著增大,甚至比吸收电流Iaδc起始值增大更快,瞬变电流成分明显减少,绝缘电阻值表现很低,并且随时间的加长而变化甚微,所以,在绝缘电阻试验中,一般通过吸收比判断绝缘的受潮情况,而当吸收比大于1.3时,表明绝缘良好。吸收比近于1时,就表明绝缘受了潮。
电缆、导线、变压器、电机.......电气设备在安装后运行前和一定时期都需要做绝缘测试。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2013-1-15 06:11 编辑 ]
回复
dianqipanli
2013年01月15日 06:20:17
5楼
各种接地装置对地电阻都有一定要求,在接地电阻装置敷设竣工后及运行中,均需要按规定测量接地电阻,以鉴别是否符合要求。
接地电阻测定仪也称接地摇表(当然,现在有数字式的了),主要是用于直接测量各种接地装置的接地电阻和土壤电阻率。
回复
lingxuct
2013年01月15日 08:14:29
6楼
楼主是工程项目的资料员吧?“电安装资料中有这方面的表格填写”的数据你从哪来的?应该是施工员提供还是下面劳务工给的?

绝缘——导电 这二个是反义词,为了电气线路和设备安装符合规范要求,必须测量绝缘性能,绝缘电阻的大小,能说明会不会漏电的一个数据。

接地电阻是电气设备依靠大地连接成同电位的一种方法,是保证人身安全的一种有效措施,接地电阻(的值)是否符合规范要求,直接关系到以后设备运行中对人身安全与否的数据证明。
回复
知乎圆桌
2013年01月15日 08:56:01
7楼
数据都是自己估算,现场并未有人提供。资料都是外包给我的,人并未在现场。
回复
知乎圆桌
2013年01月15日 10:45:31
8楼
查询百度查看了好几帖关于“绝缘电阻”的解析,总算知道了是什么概念。理论上来讲在规定范围内绝缘电阻越大越好。新电线比就电线绝缘电阻要大,相对来说更安全。

绝缘电阻是电气 设备和电 线路最基本的绝缘指标,意味着 设备线路都有绝缘电阻这概念存在,也意味着 电气设备电气线路都需要做绝缘电阻测试。

哪位能提供下以下几种绝缘电阻测试的示意图(摇表连接图)或者教学视频,百度搜索无果
1:户内单相电(火线、零线、PE线)线路绝缘电阻测试分别测试哪几根线,寻求视频教学和摇表示意图
2:楼层总配电箱(属于三相四线)线路绝缘电阻测试分别测试哪几根线,寻求视频教学和摇表示意图
3:楼层和户内的电气设备(空开漏保、开关、插座、电灯)如何测试绝缘电阻,寻求视频教学和摇表示意图
与设备连接了。

绝缘电阻测试-不是电线本身的电阻,它是指电线与大地、电线与表皮、电线与电线之间的绝缘电阻,此话何解,站在与摇表如何连接的角度,电线与大地如何与摇表连接等等
回复
muyuyao
2013年01月15日 11:03:23
9楼
数据都是自己估算,现场并未有人提供。资料都是外包给我的,人并未在现场。

--------资料员不到现场,现场电工不做绝缘电阻和接地电阻测试!!!

资料员闭门造车,公然编造虚假的建设工程安全资料和质量资料!!!

非常可怕又非常普遍的现象!!!

可悲!!!

楼主的学习精神和大无畏的气概令我敬佩!!!

但这种做法我坚决反对!!!

会出事的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-15 11:05 编辑 ]
回复
lingxuct
2013年01月15日 11:14:30
10楼

施工记录是楼主“编”的,监理那边签字也是楼主“包办”?

如果碰上认真的监理,不知楼主如何处理?
回复
知乎圆桌
2013年01月15日 11:59:20
11楼
有头发谁想当秃驴,本地市场对于水电安装管的不严有点松。这个工程都已经完工了,年底就要准备竣工验收了,但是资料都一点都没做,所以找我来帮它完成了。
回复

相关推荐

APP内打开