RT,用2500V与500V测试IR有什么不同。一般变压器的说明书上都指明用2500V的摇表测试,而我们平时测试柜子用的是500V测试。请大家指教,谢谢。
RT,用2500V与500V测试IR有什么不同。
一般变压器的说明书上都指明用2500V的摇表测试,而我们平时测试柜子用的是500V测试。
请大家指教,谢谢。
2楼
低压(小于1000V)设备和线路用500V摇表检查运行过的绝缘电阻,高压(大于1000V)设备线路用2500V摇表检查绝缘电阻。
回复
3楼
耐压等级高,用低的检测显示也很高!
回复
4楼
用2500V测试绝缘电阻与用500V测绝缘电阻有什么不同?
1、如果是低压设备,用2500V测试绝缘电阻将有击穿之虞。
2、如果是高压设备,用500V测试绝缘电阻有隐患难现之虞。
[
本帖最后由 xdetect 于 2010-10-12 22:31 编辑 ]
回复
5楼
楼上的说得很完整。
回复
6楼
跟着楼主混,一样长见识。
回复
7楼
四樓說的基本正確,但在驗收規範里,低壓櫃須使用1000V/2500V作耐壓測試。
回复