请问,发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试有何区别.
请问,发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试有何区别.
2楼
这两个试验都是为了检测发电机的绝缘情况。
大中型发电机的对地(铁心、外壳)的绝缘测试电压等级一般用2500V(直流)或者5000V测试。定子水内冷性的需要采用发电机专用摇表,尤其是定子绕组中充水状态下,其容量很大。绝缘情况用吸收比或者极化指数表示。
绕组耐压采用交流电压,一般采用1.3—1.5倍额定电压进行试验(具体情况应该参考相应的试验电压标准),在吸收比或者极化指数达标的情况下进行。该试验的电压高,也最能够为发电机在正常运行工况下提供参考依据。
回复
3楼
谢谢无牙虎先生.我公司用500V兆欧表摇绝缘电阻,绝缘电阻合格了,不测绕组耐电压不行吗?
回复
4楼
好久没有来了.
这两个概念不一样.500V兆欧表是最基本的直流检测,绕组耐压是交流试验,是最接近与工况的试验.
回复
5楼
学习了,谢谢,,,,,,,,,
回复
6楼
绝缘电阻是测试电极的对地的情况.一般是用MΩ或GΩ表来测.耐压试验是一重破坏性试验它打的是交流高压.主要试验线圈的耐高压情况,
回复
7楼
绝缘电阻是测试电机的对地的情况.一般是用MΩ或GΩ表来测.耐压试验是一重破坏性试验它打的是交流高压.主要试验线圈的耐高压情况,
回复
8楼
定子绕组使用500V兆欧表电压等级太低了,测转子绕组绝缘还差不多
回复
9楼
新机组安装完毕要做绝缘试验,以及交直流耐压试验,这属于电气交接试验的一部分.
在正常使用中一般在起机前只要测试绝缘即可,但在大修过后要做预防性试验,这时就又应该做耐压试验了.
耐压毕竟是破坏性试验.:)
回复
10楼
一般的绝缘测试只能发现集中性缺陷,无法对对分布性缺陷进行测量和反应;耐压试验能反应分布性缺陷,即哪部分有缺陷哪部分经最先体现出来;而且正常运行的电压和耐受电压远高于绝缘测量时所加电压,更能体现设备的真实运行状况