关于绝缘电阻测试的问题!
xiutayike
xiutayike Lv.2
2005年12月01日 19:29:18
只看楼主

一般的照明、配电箱相相、相零等测试电阻值的时候,指针都是最大值,可规范上面都说的都只是几十欧姆,怎么回事!?

一般的照明、配电箱相相、相零等测试电阻值的时候,指针都是最大值,可规范上面都说的都只是几十欧姆,怎么回事!?
免费打赏
zn28
2005年12月01日 21:04:39
2楼
你用什么东西测啊?
回复
yzj_xj
2005年12月01日 21:57:10
3楼
建筑电气验收规范上有,〉0.5M欧即可。
回复
qingbiao76
2005年12月01日 22:08:06
4楼
我想问一下这位楼主你是用多少伏的表测呀?500伏的还是1000伏的?两种表测出来的数值就不同了。
回复
xiutayike
2005年12月05日 22:21:27
5楼
是1000伏的呀
是怎么回事呢?
回复
xiutayike
2005年12月05日 22:22:15
6楼
还有500伏的是怎么讲呢?能说详细点吗?
谢谢了!
回复
遵义
2005年12月06日 07:31:04
7楼
保护回路电阻值?
还是绝缘电阻值?
回复
xiutayike
2005年12月20日 20:53:12
8楼

都是怎么回事呢?
可以说说清楚吗?
我对这个不太懂!
回复
遵义
2005年12月21日 08:09:59
9楼
测绝缘电阻,查看GB7251.1-97按电压等级对应相应的耐压等级!
回复