【求解】关于挡墙泄水孔后的隔水层的疑问!!??
everest_tibet
2013年01月14日 10:05:39
来自于道路工程
只看楼主

挡土墙泄水孔后的隔水层(粘土隔水层)疑问如下:挡土墙最下层的泄水孔粘土隔水层肯定是在沿道路方向修通,就是整个挡墙段都修!那么上面几层的泄水孔粘土隔水层是只在泄水孔范围内修建,还是在整个这一排泄水孔修通?????

挡土墙泄水孔后的隔水层(粘土隔水层) 01.jpg


03.jpg


疑问如下:
挡土墙最下层的泄水孔粘土隔水层肯定是在沿道路方向修通,就是整个挡墙段都修!

那么上面几层的泄水孔粘土隔水层是只在泄水孔范围内修建,还是在整个这一排泄水孔修通?????

01.jpg


03.jpg

免费打赏
阿毛111
2013年01月17日 08:47:53
2楼
整个这一排泄水孔修通,这样有利于排水
回复
旭日东升
2013年01月17日 09:57:53
3楼

B型是最好的。何谓“反滤层”,就是考虑水不是从里面过滤出来,而是从外面渗透进去。对于整个填筑材料,或多或少都有水的浸湿,当这些水达到饱和或接近饱和后,就会影响填筑材料的内摩擦角和粘结力,增大主动压力,对墙身很不利。为了减少或降低这种危害的存在,就采用内部排水方法。怎么样排水,怎么样在能够排水的同时,不至使排水管堵塞,因此就采用先过滤再排除的办法,所以就有了在排水管周围设置反滤层的方法。
为什么说B型的比较好,因为这个反滤层是整个挡墙全断面设置的,加速了反滤,更利于尽快排出积水。其它的因为是排水口局部反滤,而局部周围还是填筑材料,这样的排水效率就要低很多。
回复
cengjing17
2013年01月18日 12:42:41
4楼
整排都修,一般按照品字型布置间距2m
回复
anquangong
2013年01月25日 11:37:46
5楼
当然是有泄水孔设置粘土隔水层,将水挡住将其排除,没泄水孔的地方要粘土干嘛,劳民伤财,我就奇怪版主怎么会问整排泄水孔?泄水孔有整排的吗?
回复
qtmddd
2013年01月31日 14:45:41
6楼
还有一个办法,就是看工程量表。反算一下就是。
回复
ahlgsjb
2013年02月24日 10:54:47
7楼
一般都是局部设置过滤层
回复
ls0538
2013年03月08日 09:05:50
8楼
楼主的问题解决了吗?个人感觉上面的泄水孔粘土隔水层是否要铺要根据当地的降水量以及最上面的粘土封闭效果来确定的。如果按照A方案内填透水性填料的话上面是否设置粘土隔水层都可以。仅供参考!
回复
wanglvjing
2013年03月08日 10:24:56
9楼
anquangong 发表于 2013-1-25 11:37 当然是有泄水孔设置粘土隔水层,将水挡住将其排除,没泄水孔的地方要粘土干嘛,劳民伤财,我就奇怪版主怎么 …此言差异!我觉着楼主说的有道理,修成整排的将整个层上的水隔住,然后通过反滤层、排水孔将水排出。而不是仅仅拦截、排除泄水孔附近的水。另外粘土隔水层的施工时应注意:整个粘土层上排水孔处的标高应该是最低的,注意排水孔的出水。
回复
wwxp.w
2013年03月13日 16:37:27
10楼
整个这一排泄水孔修通
回复
梦凡
2013年03月16日 20:08:00
11楼
这是标准图集的,我是按照正排都要考虑的,这样有利于排水,可以防止排水不畅
回复