某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?

某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
免费打赏
jackalope
2013年01月13日 23:41:21
2楼
需要配两面直流柜放在高压室嘛?10kV配电室包含一个高压室和一个低压室,没有设置控制室。
回复
lingxuct
2013年01月14日 08:26:07
3楼
才10面开关柜,装一台直流屏就可以了,当然,需要不少于4路直流输出(开关),一般一台直流屏不少于7路输出。

同时,建议“直流屏带EPS输出(交流逆变器)”,给应急照明供电。
回复
老刘的直流屏
2013年01月14日 08:58:18
4楼
10KV的系统10个高压柜,如果高压柜没有空间的话,配台40AH 的直流屏就可以了。
如果为了解决成本,安装以及维护方便,可以考虑用 分布式直流电源。直接装在高压柜里。
回复
jackalope
2013年01月16日 07:47:07
5楼
在高压室10kV柜子旁配置一面直流柜嘛?
回复
老刘的直流屏
2013年01月17日 13:25:23
6楼
是配置一台逆变器的直流屏。EPS属于消防应急电源 。10面开关柜就没有必要配
回复
lingxuct
2013年01月17日 13:55:21
7楼
清0的说法不妥,“10面开关柜就没有必要配”,控制保护的电源从哪来?
回复
电气交流
2013年01月17日 14:09:23
8楼
这么小 用个UPS交流操作拉倒
回复
老刘的直流屏
2013年01月21日 11:21:18
9楼
可以从PT取电 ,我看到很多现场都是为了省钱 直接低压或PT
回复
xujiang821212
2013年02月18日 15:41:30
10楼
10kV开关柜是中置柜还是环网柜!环网柜就不需要直流系统!
回复
lightling
2014年10月22日 12:00:48
11楼
一面直流屏,就可以了