急:10kV配电室的通风问题
wa.tclysys
wa.tclysys Lv.3
2013年01月11日 10:27:15
只看楼主

10kV配电室的轴流风机应安装在那个部位比较合适?

10kV配电室的轴流风机应安装在那个部位比较合适?
免费打赏
oscar2012
2013年01月11日 10:37:37
2楼
10kV及以下变配电工程通用图集
http://bbs.co188.com/content/224_207585_1.html
文件都下载后重命名再解压,这里面应该有的我记得
回复
sososohappy
2013年01月11日 10:52:39
3楼
恩恩~学习了。。。。。
回复
红苹果
2013年01月11日 14:54:45
4楼
两端吧,装在宽侧。。。
回复
北方郎
2013年01月11日 15:06:28
5楼


补充:门对面墙两端。设室内干式变压器的话,则就近布置。
回复
电气交流
2013年01月11日 15:07:23
6楼
配电室最好自然通风,强排并不合适!
回复
黑铁匠
2013年01月13日 15:51:35
7楼
能否解释一下,为什么不合适强排