【请教】关于独立避雷针的设计问题
meishiluguo
2013年01月09日 17:07:21
只看楼主

规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?

规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.

问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?

规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.

问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?
问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
meishiluguo
2013年01月09日 17:14:27
2楼

不错一张图 未命名.jpg
回复
meishiluguo
2013年01月09日 17:18:12
3楼
我是楼主,独立避雷针上图所示:2工艺管架之间有金属管道通过,独立避雷针与管道距离过近了,不好解决啊,就这样可以嘛,以为我有在防雷说明里写:管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连,求高手帮忙!
回复
电气交流
2013年01月09日 17:30:54
4楼
在接地装置附近浇筑沥青绝缘!

一般独立避雷针的接地和电气保护接地等分开的!
回复
meishiluguo
2013年01月09日 21:43:14
5楼

如果只采用把接地装置埋的比平时深,1m以下后不采用沥青绝缘可以吗?还有就是我图中独立接闪器的杆离2个工艺管架之间的金属管道才1.8m,如果往马路移动接闪器的话,它的接地装置估计都要到马路中间了?
回复
qsy
2013年01月10日 16:03:30
6楼
规范1:大于3m,是为了路过的人的人身安全。“需采取的防接触电压和跨步电压的措施”,可以:

1 防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通
且不少于 10 根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子
包括位于 建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线 3 m 范围内地表层的电阻率不小于 50 kΩm,或敷设
5 cm 厚沥青层或 15 cm 厚砾石层。
3)外露引下线,其距地面 2 .7 m 以下的导体用耐 1 .2/50μs 冲击
电压 100 kV 的绝缘层隔离,或用至少 3 mm 厚的交联聚乙烯层隔
离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。


2 防跨步电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通
且不少于 10 根柱子组成的自然引下线, 作为自然引下线的柱子包
括位于 建筑物四周和建筑物内。
2)引下线 3 m 范围内土壤地表层的电阻率不小于 50 kΩm。或敷设
5 cm 厚沥青层或 15 cm 厚砾石层。
3)用网状接地装臵对地面作均衡电位处理。
4)用护栏、警告牌使进入距引下线 3 m 范围内地面的可能性减小到
最低限度。


规范2:大于3m,是为了防反击,这个是“独立。。。”的基本要求,是躲不掉的!

[ 本帖最后由 qsy 于 2013-1-10 16:23 编辑 ]
回复
红苹果
2013年01月11日 16:49:24
7楼
同意这3米是躲不掉的,有条件5米。。。
回复
meishiluguo
2013年01月23日 19:25:50
8楼

与建筑物距离大于3米,还是离接地网大于3米啊?是接闪杆的基础算起3米?还是接地极构成的接地装置算起3米啊?
回复

相关推荐

APP内打开