关于消防分期验收问题在线等
limy
limy Lv.2
2013年01月09日 13:57:04
只看楼主

如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

消防.jpg
如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

消防.jpg

pangjiang27
2013年01月10日 11:08:18
2楼
C单独验收,消防系统能符合就OK
因泵房水池在A,不做好的话,C的消防系统OK么,不OK,就不可以
回复
云涛
2013年01月14日 21:57:23
3楼
不可以的。不过可以考虑用钱搞定消防队(后半句仅只是建议,后果自负)!
回复
aionyu
2013年01月15日 23:24:20
4楼
市政消防管怎么直接接消防水池???
正常有消防水池的情况下,水池泵房没完成,整个区域都不能验收!
回复
shuixiangchina001
2013年01月16日 20:55:59
5楼
不可以的。腾翔水箱厂提醒:可以变通一下方式方法
回复
mazhonggang00
2013年10月13日 07:52:35
6楼
AC一块验较好。:)
回复

相关推荐

APP内打开