本人系建设单位项目经理,近期一项目中拿到北京某大设计院提供的施工图纸。其中照明总箱图纸部分如下,欢迎各位专业人士发表意见。谢谢!入行时间短,但越来越看不懂,设计院在设计中1~5KW的负载都配置63A3P空开,配置5*10电缆。这还是审完的图纸,瞬间对自己之前了解的知识表示怀疑了。

2013年01月11日 10:40:48
12楼
开关我看不出什么技术问题,照明负荷工作时间是长期负载,日常因为开关的安全系数选择小了烧毁触点的例子太多了,选择大一点对供电的可靠性来说是正确的。因为照明的开关只负责短路保护63安既是2.5的铜线也是可以的,而且它是最大额定电流是63安保护电流是可以整定的。另外设备标准化也是有利于更换、维护。10平方的电缆,因为是总配电箱,这要看它的供电半径了,如果是电压降复核决定的截面,这也是没有挑剔的。
回复
划破长空
2013年01月11日 10:41:42
13楼
片面结论 63A配多大电缆得看敷设形式 敷设不一样再留不一样 都安63的也得结合你的使用情况,总之 这点资料下结论有点片面
回复
yinhuixiayan2004
2013年01月11日 11:20:47
14楼
你剪的图太小,你描述的也不是很全面,没有办法判断。和设计沟通吧,
回复
mqli2004
2013年01月11日 14:05:37
15楼
如果是从配电房出的干线,则所选电缆不大,断路器电流整定过大。
回复
linzhiguo8888
2013年01月14日 15:34:12
16楼
图小了!!!!!
回复
linzhiguo8888
2013年01月14日 15:35:02
17楼
支持!!!!
回复
w123z456x789
2013年01月14日 16:32:23
18楼
设计院出的图很不负责认
回复
黑白
2013年01月15日 17:00:20
19楼
各位注意了,63A已经是最小的了,63A是额定电流,过电流脱扣器额定电流的最大值。
回复
黑白
2013年01月15日 17:06:22
20楼
这么多不懂装懂的,63安是断路器额定电流,已经是最小的了,并不是整定值。
回复
muyijc
2013年01月16日 13:31:13
21楼
63A可能是微断壳体额定电流。可适用在63A以下的回路中。3A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
回复