【交流】设计院提供照明总箱施工图,请各位指正
anzamanimou
2013年01月09日 11:10:24
只看楼主

本人系建设单位项目经理,近期一项目中拿到北京某大设计院提供的施工图纸。其中照明总箱图纸部分如下,欢迎各位专业人士发表意见。谢谢!入行时间短,但越来越看不懂,设计院在设计中1~5KW的负载都配置63A3P空开,配置5*10电缆。这还是审完的图纸,瞬间对自己之前了解的知识表示怀疑了。

2013年01月09日 11:20:59
2楼
回复
海法马卡比
2013年01月09日 12:27:28
3楼
63A 断路器太大,而且63A断路器也不能保护10mm 电缆。
回复
电工小龙
2013年01月09日 13:57:19
4楼
63A 断路器明显大
回复
红苹果
2013年01月09日 14:25:20
5楼
63A是有点大了,5根10平方线穿管暗敷载流量估计不到40A吧?
回复
飘泊的云
2013年01月10日 10:39:44
6楼
04DX101-1中 如果是电缆的话可以。。
回复
酒后驾车
2013年01月10日 13:46:20
7楼
04DX101-1
YJV的10平方空气中,35摄氏度铜芯载流量72a
回复
king618
2013年01月10日 15:41:47
8楼
10YJV电缆在35度穿明管的安载电流为57A,所以额定电流不能大于50A,但截图中看不出(63/3P后面是否有数字)
回复
人石械
2013年01月10日 15:46:20
9楼
对于照明电路选择空气开关
空气开关的额定电流应为电路工作电流的1.05∽1.1倍之间
对于控制电机的空气开关
空气开关的额定电流应为电路工作电流的1.5∽2.5倍之间
线径选择,
电线的工作环境的载注量不小于计算负荷电流.
回复
huangchengbo520
2013年01月10日 17:04:19
10楼
正解,开关额定电流整定错误