【交流】设计院提供照明总箱施工图,请各位指正
anzamanimou
2013年01月09日 11:10:24
只看楼主

本人系建设单位项目经理,近期一项目中拿到北京某大设计院提供的施工图纸。其中照明总箱图纸部分如下,欢迎各位专业人士发表意见。谢谢!入行时间短,但越来越看不懂,设计院在设计中1~5KW的负载都配置63A3P空开,配置5*10电缆。这还是审完的图纸,瞬间对自己之前了解的知识表示怀疑了。

2013年01月16日 14:43:12
22楼
哎哟~到底哪个才是对的?!
回复
wbo7656
2013年01月17日 21:48:39
23楼
一石激起千层浪,数据太少,总体感觉开关大了,电缆小了,楼主还是跟设计院沟通下吧
回复
yis359574718
2013年01月18日 10:33:26
24楼

学习了,本人新手看不出来
回复
永无止境
2013年01月21日 10:09:15
25楼
电缆和 额定电力 不匹配的 。
63A的 10 电缆 明显有错误
回复
混在电气
2013年01月21日 10:09:28
26楼
仅凭这点截图无法说清楚的。
回复
muyuyao
2013年01月21日 10:21:04
27楼
设计院在设计中1~5KW的负载都配置63A3P空开,配置5*10电缆。

------截图中看不出是63A断路器!!!

1KW负载也设计5*10电缆,的确有点夸张、不负责任???!!!
回复
hedongjiang
2013年01月21日 12:08:33
28楼
学习了。。。
回复
hedongjiang
2013年01月21日 16:04:11
29楼
学习中。。。。。
回复
wztjms
2013年01月22日 10:27:25
30楼
考虑短路容量?
回复
pxljh88
2013年01月23日 19:45:07
31楼
据以往 做的 好象 5*6 的线 32A 开关就够了