本人系建设单位项目经理,近期一项目中拿到北京某大设计院提供的施工图纸。其中照明总箱图纸部分如下,欢迎各位专业人士发表意见。谢谢!入行时间短,但越来越看不懂,设计院在设计中1~5KW的负载都配置63A3P空开,配置5*10电缆。这还是审完的图纸,瞬间对自己之前了解的知识表示怀疑了。
本人系建设单位项目经理,近期一项目中拿到北京某大设计院提供的施工图纸。其中照明总箱图纸部分如下,欢迎各位专业人士发表意见。谢谢!入行时间短,但越来越看不懂,设计院在设计中1~5KW的负载都配置63A3P空开,配置5*10电缆。这还是审完的图纸,瞬间对自己之前了解的知识表示怀疑了。
22楼
哎哟~到底哪个才是对的?!
回复
23楼
一石激起千层浪,数据太少,总体感觉开关大了,电缆小了,楼主还是跟设计院沟通下吧
回复
24楼
回复
25楼
电缆和 额定电力 不匹配的 。
63A的 10 电缆 明显有错误
回复
26楼
仅凭这点截图无法说清楚的。
回复
27楼
设计院在设计中1~5KW的负载都配置63A3P空开,配置5*10电缆。
------截图中看不出是63A断路器!!!
1KW负载也设计5*10电缆,的确有点夸张、不负责任???!!!
回复
28楼
学习了。。。
回复
29楼
学习中。。。。。
回复
30楼
考虑短路容量?
回复
31楼
据以往 做的 好象 5*6 的线 32A 开关就够了
回复