200KW水泵 配多大电缆
guilinddb
guilinddb Lv.5
2013年01月05日 16:28:48
只看楼主

200KW水泵 配多大电缆 ?

200KW水泵 配多大电缆 ?
免费打赏
lingxuct
2013年06月09日 16:59:25
12楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-9 17:00 编辑 lznybzw 发表于 2013-6-9 15:47 选电缆要考虑敷设方式,你选的电缆在明敷时可以,埋地敷设肯定不行。明敷时可以,埋地时为什么不行?埋地的散热条件不是比空气中更好吗?我选35平方电缆,通15A电流埋地就不行了吗?!
回复
自控
2013年06月09日 21:18:13
13楼
czqqwert123 发表于 2013-6-9 11:18 你好能在详细点说下嘛?400A,95mm2的电缆就可以请问为何不用185mm2单根的呢?
回复
w295052901
2013年06月09日 21:33:03
14楼
wuguidan_11yuan 发表于 2013-1-5 21:23 电动机的功率因数一般为0.7,若额定电压为380v,则I=200÷1.732÷0.38÷0.7=434.1A。按照经验公式380v的, …95电缆?400电流??
回复
baohaizwl
2013年06月10日 07:46:55
15楼
用YJV3*185+1 的电缆可以了
回复
好期待
2013年06月10日 09:17:38
16楼
回复
lznybzw
2013年06月13日 11:21:35
17楼
lingxuct 发表于 2013-6-9 16:59 明敷时可以,埋地时为什么不行?埋地的散热条件不是比空气中更好吗?高压35平方载流量肯定没问题,热稳定需要校验;低压按365A,载流量查工业与民用设计手册,第516页,热阻系数2.5,环境温度25℃,YJV22-0.6/1 3X150载流量为260A,YJV22-0.6/1 3X185流量为292A,YJV22-0.6/1 3X70流量为171A,YJV22-0.6/1 3X95流量为203A,只有两根95的电缆能满足要求。
回复
lingxuct
2013年06月13日 13:10:41
18楼
说到后面还是我估算的不错(只有两根95的电缆能满足要求)?
回复
daysunhotel_yuan
2013年06月13日 13:53:59
19楼
czqqwert123 发表于 2013-6-9 11:18 你好能在详细点说下嘛?95的电缆可以过400A电流,不会吧!
回复
poorfatman
2013年06月17日 15:15:36
20楼
95双根性价比比较高,,便于敷设,,转弯半径小
回复
suiyuanren
2013年09月13日 10:01:37
21楼
:):):):):):):):)
回复

相关推荐