200KW水泵 配多大电缆
guilinddb
guilinddb Lv.5
2013年01月05日 16:28:48
只看楼主

200KW水泵 配多大电缆 ?

200KW水泵 配多大电缆 ?
免费打赏
wuguidan_11yuan
2013年01月05日 21:23:55
2楼
电动机的功率因数一般为0.7,若额定电压为380v,则I=200÷1.732÷0.38÷0.7=434.1A。
按照经验公式380v的,一半是功率的2倍,也就是400A,95mm2的电缆就可以。
回复
电气交流
2013年01月05日 22:33:44
3楼
配两根YJV-1(3*240)的电缆!
回复
guilinddb
2013年01月05日 23:49:49
4楼
电缆并联???
回复
w1713236604
2013年01月06日 08:50:12
5楼
电压等级没有,谁会回复你呀
回复
guilinddb
2013年01月06日 13:28:32
6楼
380V电压等级
回复
lingxuct
2013年01月06日 13:56:29
7楼
200KW三相异步电动机10KV的额定电流在15A以下,一般考虑保护的情况下,用35平方差不多;

低压电机的额定电流365A左右,电缆短(30米以内)时可用YJV22-0.6/1 3X150

50米以内用YJV 185的,100米以内用二根70的,200米以内用二根95的。
回复
xiaomowangsen
2013年01月06日 14:52:34
8楼
3x2 50的电缆把
回复
w1713236604
2013年01月06日 15:22:09
9楼
我在YR-280-6型电机185KW选用VV-3*150+1能正常使用,200KW电机选用VV-3*185+1可以了
回复
czqqwert123
2013年06月09日 11:18:22
10楼
wuguidan_11yuan 发表于 2013-1-5 21:23 电动机的功率因数一般为0.7,若额定电压为380v,则I=200÷1.732÷0.38÷0.7=434.1A。按照经验公式380v的, …你好能在详细点说下嘛?
回复
lznybzw
2013年06月09日 15:47:50
11楼
lingxuct 发表于 2013-1-6 13:56 200KW三相异步电动机10KV的额定电流在15A以下,一般考虑保护的情况下,用35平方差不多;低压电机的额定 …选电缆要考虑敷设方式,你选的电缆在明敷时可以,埋地敷设肯定不行。
回复

相关推荐

APP内打开