图片是一个喷泉项目的现场,相同型号规格的水泵相同的运行环境,现场的情况是有一台水泵的运行有问题,水泵也在运行,但是出水的压力明显不够。想问下:1,这种情况是怎么出现的?水泵在运行却没有压力,是缺相?还是水泵出水口堵塞?(反转排除,之前有正常运行过)2,长时间这样运行水泵会不会烧掉啊?
图片是一个喷泉项目的现场,相同型号规格的水泵相同的运行环境,现场的情况是有一台水泵的运行有问题,水泵也在运行,但是出水的压力明显不够。想问下:1,这种情况是怎么出现的?水泵在运行却没有压力,是缺相?还是水泵出水口堵塞?(反转排除,之前有正常运行过)2,长时间这样运行水泵会不会烧掉啊?
12楼
这样的情况只有两原因:1、水泵有问题 2、管路有问题
我看管路有问题的可能性比较大,可能是施工时没有注意管道里有杂物,局部阻力增大太多。
回复
13楼
同意武林老白意见。
第一看看水泵是否存在问题:方法是把问题水泵与正常水泵换下位置;
如果问题水泵还有问题就是水泵的问题了。
第二查看水泵后面管路是否存在堵塞:问题水泵与正常水泵换下位置,原问题水泵位置仍存在问题,就是管路问题了。
第三查看水泵吸水侧
回复
14楼
给我感觉应该是水流进水设置是不是靠太近了,还有你说运行无压力,那只有两个原因,第一水泵密封性不好,第二进水设置太靠近,导致这样
回复
15楼
是不是水流小的几个喷水口堵塞了啊
回复
16楼
首先缺相水泵早就就烧了
水泵互换一下 就知道是水泵原因还是管道和配件的原因了
水泵也有可能搅进塑料袋或者线 压力会变小
泵前管道检查一下 比如阀门是否开启最大
泵后管道应该没多大问题的
回复
17楼
估计你说的水系统长期不用,系统补水时还没有进行排空,所以水量很小,同时泵运行出口也没什么压力。
回复
18楼
大家的回答都挺好,好好向大家学习,希望每个话题的讨论都有这么的精彩!
回复
19楼
水泵进水管比吸水水面高,管路上返过,集气产生汽蚀余量,水泵出水水量不大,压力不高
回复
20楼
首先查看电机的运行参数,特别是电流,看看此台泵运行时的电流是否与往常一样的情况,此外还要查看电机及水泵的运行温度,如果管路堵塞,那么电机运行电流会相比往常而言会明显变低,水泵处于闭阀状态,是流量为0时的扬程,电机负荷较重,所以电流相对变得较低,水泵的温度会很高。如果不是这种状态,还有一种可能就是你的管路烂穿了,导致管路处于大口径的漏损状态,或者是管路脱落,这种状态相当于管路无限大,水泵的动水头无法转换成压力水头,因而会出工不出力。
回复
21楼
我是楼主,谢谢楼上各位同行的关注。现在问题还没有解决,水泵我们先停掉了。这是一个景观喷泉项目,水泵是潜水泵,直接安装在下面水池里的,所以楼上有同行说是《水泵进水管比吸水水面高,管路上返过,集气产生汽蚀余量,水泵出水水量不大,压力不高》应该可以排处。缺相早就烧了么?缺相也不太可能的话,那要么就是水泵的吸水口堵了要么就是水泵本身的质量问题,因为水泵是装在下面水池泵坑里的,维修有些困难,现在施工单位还没有来检查。后续情况我会继续上来和大家一起分享。
回复