本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-4 10:42 编辑 1、三十层,总高95米。2、电梯前室消火栓距离本层最远点22米。3、现设置的消火栓均是800*350*2004、分高低区。5、管道井尺寸2500*500.给水管道管径DN50*3.请重新布局 消火栓的,数量和位置均可变更。
本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-4 10:42 编辑
1、三十层,总高95米。
2、电梯前室消火栓距离本层最远点22米。
3、现设置的消火栓均是800*350*200
4、分高低区。
5、管道井尺寸2500*500.给水管道管径DN50*3.
请重新布局 消火栓的,数量和位置均可变更。
12楼
双阀双栓的使用规范上是有限制的,此处条件应不满足.
高区立管可取消走廊处的一根,DN|50,成环后再在高区分成三根DN|0O立管
如果消防电梯前室的消火栓满足距离要求,为何走廊要多设一个消火栓?
给水立管管径需复核,几户?
水表间宽度窄,需复核减压阀的安装?
PL是什么,不会是喷淋立管吧
回复
13楼
就这个建筑平面而言,消火栓这样布置最合理!
回复
14楼
看图应有5根XL,图纸好像没有显示全部
回复
15楼
一、立管均为DN100,高低区各2根,图中显示6根。
二、一梯2户
三、给水管为DN50.分三区。
回复
16楼
消防的给水立管最小为DN100的,标准上有说明的,不知道你说的DN50是不是消防总供水管,如果是,那不符合标准啊
回复
17楼
生活给水管:DN50(回复12楼的提问)。消火栓是DN100的!
回复
18楼
住宅走廊内两个800*650消火栓箱可以减去一个!
回复
19楼
最优化处理方式就是走廊消火栓设置一个就可以!并移动到管井门口!
回复
20楼
江苏连云港也提过,消火栓间距5m的要求。发生火灾的时候消防队员如果1个消火栓因为火灾不能靠近,5米内的消火栓也不能靠近。
回复
21楼
关于消火栓间距5m的要求。发生火灾的时候消防队员如果1个消火栓因为火灾不能靠近,5米内的消火栓也不能靠近。但是住宅核心筒距离一般就不是很大。5米内很常见。
回复