30层的住宅消火栓设置是否合理?
dq292481285
2012年12月28日 14:13:25
只看楼主

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-4 10:42 编辑 1、三十层,总高95米。2、电梯前室消火栓距离本层最远点22米。3、现设置的消火栓均是800*350*2004、分高低区。5、管道井尺寸2500*500.给水管道管径DN50*3.请重新布局 消火栓的,数量和位置均可变更。

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-4 10:42 编辑

1、三十层,总高95米。
2、电梯前室消火栓距离本层最远点22米。
3、现设置的消火栓均是800*350*200
4、分高低区。
5、管道井尺寸2500*500.给水管道管径DN50*3.

请重新布局 消火栓的,数量和位置均可变更。
消火栓布置图.jpg

消火栓布置图.jpg

免费打赏
coolmax91
2012年12月28日 16:47:21
2楼
单看这图算是合理
回复
水水水12345
2012年12月29日 11:29:50
3楼
我觉得这个图不是消火栓设置合不合理的问题
是建筑核心筒方案合不合理的问题
两个剪刀楼梯间前室和消防电梯前室都合在一起了
三室合一的情况,至少在云南昆明这边的审图公司和消防审查是不能通过的
其他地区不知道
回复
zp_ks
2012年12月30日 16:11:05
4楼
进户门口的2支消火栓距离肯定小于5米了,感觉不合理,就等于是一支消火栓
回复
dq292481285
2012年12月31日 09:33:47
5楼
确实存在三室合一的情况,目前消防建审已经通过;但有很多消防建审通过而消防验收没通过的工程,我们也经历了不少。如果在图中合用前室上侧加一道防火门,隔离出一个面积不小于4.5m2的楼梯间前室,下面前室合用。此问题是否解决?
回复
dq292481285
2012年12月31日 09:35:21
6楼
关于5米的距离的规定 ,规范那条有?
回复
zlj361067275
2012年12月31日 10:58:06
7楼
感觉是不是立管太多 只要布置两根立管(前室一根 走道一根就可以了吧)另外把前室那根放中间点 不知审查意见是这个意思否
回复
chenlei998
2012年12月31日 15:09:10
8楼
消火栓目测距离小于5米,上海审图提过,干脆合起来用双阀双栓,两根立管,也可以的。
回复
dq292481285
2012年12月31日 15:33:45
9楼
下面走道的 2个单栓简化为一个单栓,并移到管道井右侧。这样本层在2个消火栓的保护范围内
消火栓箱移动后住宅门的大门朝下开。管道井门改为单扇门。整体显得精简利索。
回复
marshellzhang
2013年01月01日 09:49:39
10楼
前室三合一,在四川肯定不能过
回复
wdcwdc888
2013年01月01日 10:20:41
11楼
不合理合用前室应设置消火栓
回复