【请教】电子膨胀阀传感器的蒸发压力与吸气温度的关系
努力的小子
2012年12月28日 10:05:28
来自于制冷技术
只看楼主

本人新手,最近公司做的满液机组测试能不懂一个问题:电子膨胀阀的压力传感器显示蒸发压力为0.478MPa,同时电子膨胀阀的温度传感器显示吸气口温度为6.8度,饱和蒸汽压力0.478对应的蒸发温度是4.8度。 我不明白的是:蒸发温度是4.8度,而在过热后吸气口温度(注意是吸气口的温度,不是吸气管上的温度)已经到了6.8度,为什么压力没上升?按理来说温度上升了压力不也上升吗?为什么电子膨胀阀的压力传感器测的的吸气口的压力没有变?

本人新手,最近公司做的满液机组测试能不懂一个问题:电子膨胀阀的压力传感器显示蒸发压力为0.478MPa,同时电子膨胀阀的温度传感器显示吸气口温度为6.8度,饱和蒸汽压力0.478对应的蒸发温度是4.8度。

我不明白的是:蒸发温度是4.8度,而在过热后吸气口温度(注意是吸气口的温度,不是吸气管上的温度)已经到了6.8度,为什么压力没上升?按理来说温度上升了压力不也上升吗?为什么电子膨胀阀的压力传感器测的的吸气口的压力没有变?
免费打赏
努力的小子
2012年12月31日 13:29:04
12楼
版主的意思就是说:在压焓图上,过冷与过热过程相对于整个制冷系统而言影响很小,所以可以忽略在这两个阶段发生的压力变化,因此,过冷与过热都是按冷凝温度线与蒸发温度线的直线进行(即按等压线走)。是这么个意思吧?谢谢版主了,茅塞顿开啊