关于固体绝缘环网柜
sunnyxkchoi
2012年12月26日 14:10:21
只看楼主

关于固体绝缘环网柜 来源:固体绝缘环网柜专委会    固体绝缘环网柜是环网柜的一种。环网柜(环网供电单元,RMU)是一种新兴的智能电网配电设备,大量使用在城市电网的终端。环网柜的绝缘介质经历了空气绝缘、空气和SF6气体混合绝缘、SF6气体全绝缘,最后到固体绝缘的过程。固体绝缘环网柜取消了压力容器的应用,开关本体的内绝缘与灭弧采用真空介质,外绝缘采用绝缘筒固化开关部件,由封闭母线连接各个回路。绝缘筒采用固封极柱技术,将真空灭弧室、主导电回路和绝缘支撑等有机结合为一体,实现全绝缘、全密封和免维护结构。

关于固体绝缘环网柜
来源:固体绝缘环网柜专委会   

固体绝缘环网柜是环网柜的一种。绝缘筒采用环氧树脂材料制成,母线采用硅橡胶材料进行封装。这种结构由于隔绝了空气、水气、灰尘及冷热气源,有效地减缓了电源体的腐蚀。

固体绝缘环网柜结构特点:

避免耐压设计,外壳构造简单固体环网柜取消压力气箱部件,因此取消了压力表、防爆装置、压力 传感器和压力闭锁装置、充气阀门、气体压力报警等有关气体压力的零部件,极大地提高可靠性。真正实现免维护产品,并确保了开关额定运行工况。

开关单元采用标准模块化结构,可以根据需要进行现场更换。 固体实现全绝缘全密封。开关配有隔离部件。灵活配置,接线方案不受限制。断口可视。配电网环保产品。符合开关类产品由绝缘油→SF6气体→硅橡胶环氧树脂技术升迁路线。

特别适用于寒冷与高温地区应用固体绝缘环网柜采用环氧树脂套筒和绝缘筒进行外绝缘,从根本上解决了SF6气体在严寒地区液化冷缩与高温地区膨胀造成的影响。

高原地区应用固体绝缘环网柜取消了气箱装置,避免了高海拔地区气箱变形和放气处理而造成的极大的运行隐患。

不会发生爆炸事故,运行安全可靠采用真空作为内绝缘与灭弧介质,分相绝缘 设置,并采用厚度不小于12mm进口环氧树脂进行外部防护,其结构特性和灭弧 原理决定其极强的安全性能,避免拉弧时开关爆炸危害。

环保要求高地区应用SF6气体对大气破坏影响甚至超过氟利昂影响的上千倍, 固体环网柜取消SF6气体应用,从根本解决了对大气的破坏影响,满足国际和国 内环保发展趋势和要求。

电缆沟道有人工作应用由于相对密度在气态时为6.16g/cm3(20℃,0.1MPa时), 在相同状态下约是空气相对密度的5倍。泄漏的气体将直接进入电缆沟道而又不能释放,并考虑灭弧后产生的SF2等有害剧毒气体危害,在有人作业的电缆沟道中一般是禁止使用SF6气体环网柜。固体环网柜是在此环境中理想的替代产品。

分相结构,可更换结构设计固体环网柜采用分相式结构设计,每一回路可以进 行调换处理,加强了运行灵活性。并且避免了单一回路故障直接造成整台装置报 废的影响。
免费打赏
boom888666
2012年12月26日 16:12:34
2楼
光纤传感测温装置,简单,本征安全,使用寿命长,欢迎垂询:18918363971,沈春光,上海华魏光纤传感技术有限公司
回复
sunnyxkchoi
2013年01月10日 10:35:44
3楼
现有的固体绝缘厂家总结一下:双杰、清畅、合锐赛尔、沈阳昊诚、扬州新概念、珠海康晋、陕西中电、北海银河、上海正昊、无锡凯立、深圳虔能?电研华源、温州春兴电力?赛德翰(无锡)开、湖南楚天电气?广州阿尔派。当然还有施耐德和伊顿! 还没有列上的请各位帮忙补加。
回复
liuligang1984
2013年01月30日 10:29:43
4楼
楼上厉害啊 知道这么多家 我就知道双杰、清畅、合锐赛尔、沈阳昊诚、珠海康晋还有施耐德和伊顿
回复
lennie1219
2013年01月31日 13:47:11
5楼
固体绝缘在山东省网出了很多事,而且连续发生爆炸。
回复
liuligang1984
2013年01月31日 14:44:28
6楼
楼上消息可靠吗?方不方便详细透露一下
回复
醉卧沙场君莫笑
2013年01月31日 22:23:53
7楼
感觉固体绝缘的技术还不是很成熟,现在固体绝缘主要还是体现在固封极柱断路器上,柜体暂时没推广吧,头一次听说
回复
lizhihong127
2013年02月11日 23:43:30
8楼
固体绝缘柜是固定柜小型化的一个方向,我想只要大家不停止去研究去完善,它就会迎来春天;
回复
coolcat_2000
2013年06月11日 07:26:19
9楼
绝缘材料应该采用优质进口的,但由于成本目前均采用国产的,故绝缘可靠性比较突出
回复